QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4819|回复: 16
收起左侧

[求助] 请教力士乐比例阀的接线及调试问题

[复制链接]
发表于 2008-8-5 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位同仁,你们有用过这种力士乐的4WRZE型比例阀吗?- ?# T7 M1 O* j/ h7 I
我是用于连轧厂加热炉炉底控制用的。
  l2 G2 W1 }7 f请问在电气接线方面及调试当中要注意什么及有什么关键的地方要注意吗?% ~3 z9 U* S2 m; |
如输入是4-20mA,经放大器控制阀的换向及开口度,是否有增益?是否输入曲线和输出曲线是一样的?0 I. f8 ~, F% q; N
3 D! e. i  Z& [2 W# I
感谢。5 k- O  k; ~! R0 m
! n  W5 Y5 M- ]4 K0 I
主要是怎样接线及调试时应怎么做啊。。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 实际应用的技术讨论。

查看全部评分

发表于 2008-8-6 08:14:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
接线,在样本上有的,看铭牌是7针插头

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-8-6 08:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知楼主信号控制采用的是计算机还是PLC,增益在阀上不能调整,只能调节斜坡时间,调节增益需要在程序中调节。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-6 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 jf_241 于 2008-8-6 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 v4 H; p( t5 a- s3 s8 _1 m
接线,在样本上有的,看铭牌是7针插头

" z. m" y& A1 E' q& j$ r8 c是的,可有一个DC24V的需接外部电源吗?
 楼主| 发表于 2008-8-6 19:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 fnwwxl 于 2008-8-6 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 l6 g$ W( E0 d- C  j不知楼主信号控制采用的是计算机还是PLC,增益在阀上不能调整,只能调节斜坡时间,调节增益需要在程序中调节。

- ^5 K2 |. Z1 Z) a" S9 X' _0 x5 x0 k" \: v* y
中控室内带PLC控制的
发表于 2008-8-6 23:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 自流井 于 2008-8-6 19:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z: r) u- x8 g0 B; d/ V2 {- |" q9 ~& s" c6 x6 C0 t/ y
是的,可有一个DC24V的需接外部电源吗?
+ q4 E$ b7 a5 U$ S' R4 o7 k

/ D8 e* \$ L4 {* x肯定需要24v外接电原.
4 ?  Q. v- D* K: I/ H7 W) U0 l应该配放大板的吧,增益可以在放大板上调整!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-7 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 luxueyuan 于 2008-8-6 23:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* {: A7 C3 t' N" B

4 G$ H' F$ B# ?$ \) a+ H! u- g& m9 b8 Y# l$ j1 o5 ~
肯定需要24v外接电原.6 s- B' p7 ^) S+ z+ A1 I$ @
应该配放大板的吧,增益可以在放大板上调整!

! T( C: J2 x1 E/ o! V是内置放大器,图中的上部接线盒处即是放大器.怎样调呢?
发表于 2008-8-7 22:16:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
你想如何调?
% E) B- b( E- v/ [9 W看过手册了没?中文的手册写的搓一些8 x- w0 `  W7 \2 ~* |- K! _2 l5 w
A点接24V电压,B点接地,DE两口接PLC的模拟输出卡Analog ouput card,具体怎么个接的,看你用什么公司的PLC和配件
8 A6 C& y- t* x9 @8 m7 ?DE两口输入什么东西,也得看你PLC的东西,* O$ l: Z, u$ y( B
C,F两点留空' l# B6 J9 l/ g9 |8 e2 u' q, l
中间的那点接地

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 详细啊

查看全部评分

发表于 2008-8-7 23:12:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
恩,再详细说说,: g9 V0 Z, Q% T" J- Z, h
4WRZE配3DREPE是力士乐相当经典的一个应用.用于换向阀的比例调节.我记得似乎是调流量的.- u; G" b( S3 j
你的3DREPE的最后是F1M,估计是4-20mA的输入,如果是A1开头的,是+-10V的输入.6 q& w- V2 W- X! O9 A# D( e
4-20mA的情况下,(20-4)/2+4=12. ^" O+ q2 k9 i. p9 D
所以12mA的输入信号,对于阀来说就是给的中间信号,从你给的图看,就是全截止.4mA和20mA的情况下是两边的最大信号.
- h  [9 ~6 z; |/ M这个阀是比例阀,你想要多大的信号,就按比例输入.
& R- q; [  ^/ C比如你想开某一边50%.就是8mA或者16mA的信号% G/ y0 r& V/ x, }+ _! c
暂时不明白你说的输入输出曲线是什么东西....

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
自流井 + 5 内行啊。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-8 19:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 YodbAd 于 2008-8-7 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! z/ h3 C. R9 k- w. |4 o
恩,再详细说说,/ G8 e9 P' U* ^
4WRZE配3DREPE是力士乐相当经典的一个应用.用于换向阀的比例调节.我记得似乎是调流量的.2 ^, p1 K# t2 E
你的3DREPE的最后是F1M,估计是4-20mA的输入,如果是A1开头的,是+-10V的输入.' R6 g% o4 v7 @, v
4-20mA的情况下,(20-4)/2+4=12 ...

$ q; m' E6 m6 A# e我的输入是4-20mA,先时用4-12mA,换向时再用12-20MA,请问能实现吗?
 楼主| 发表于 2008-8-8 19:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 YodbAd 于 2008-8-7 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ U) }' o6 Y# h恩,再详细说说,! S# G9 n( b: t& A: I6 \+ s
4WRZE配3DREPE是力士乐相当经典的一个应用.用于换向阀的比例调节.我记得似乎是调流量的.8 a  X5 b1 d! `+ Z6 e1 \7 J
你的3DREPE的最后是F1M,估计是4-20mA的输入,如果是A1开头的,是+-10V的输入.
7 K! A7 Z- L; Q3 V! v5 s4-20mA的情况下,(20-4)/2+4=12 ...
! _3 q* e7 C8 V8 s1 l5 S2 z, j
8MA和16MA是阀的开度在50%吗?有这么一说啊* Y  ?" ?. @$ t! C& W

9 @5 \$ K% Y  y1 c, x/ b这两个比例阀主要是控制流量及换向用的,控制三支油缸,其中1个32通径比例阀控制两支油缸,并同步.另一支16通径的比例阀控制一支油缸,只是起换向和调速作用
发表于 2008-8-8 20:38:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
我举个例子而已/ }, |5 k4 S2 q8 G, V5 @; D: u
具体什么信号开到50%,你可以看看4WRZE的手册,里面有信号大小百分比和流量的曲线,可能会是6-7mA或者17-18mA的某个什么位置.
, p/ {% O& P( R因为信号的斜率和你阀的大小,当时的Delta P值有关.& s+ z+ T1 z! ]  Z- d& N% Y" A
但是4mA和20mA这俩是两边的最大信号.12mA是中间,这个应该是肯定的,
  Q) H/ k- c; K) Z+ u3 O我看我们这边用的时候基本都是到了现场还得再调具体的参数

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 是的,现场调定

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-8 22:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 YodbAd 于 2008-8-8 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  b" E& |' y8 g
我举个例子而已5 U9 x7 X6 [3 ^1 P3 G: V6 \1 V, x$ j
具体什么信号开到50%,你可以看看4WRZE的手册,里面有信号大小百分比和流量的曲线,可能会是6-7mA或者17-18mA的某个什么位置.$ Z7 ?' k0 T4 L' W! g
因为信号的斜率和你阀的大小,当时的Delta P值有关.
0 I6 y8 ^, }9 z但是4mA和20mA这俩是 ...

- e+ ?7 |8 Z! j7 k) a8 T/ y: J我们准备用到4-12MA缸伸出,12-20MA缸缩回,可以吗?
发表于 2008-8-11 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
光这些还不能确定吧?
: M! X, I2 F+ \0 T
, W1 N! s6 Z) j) `看你的Delta P计算你需要在什么开口度.另外这里的Delta P应该是2边的和,但是实际计算选择的时候,机械工程师给不出确定值,不知道大家怎么处理的(当然了,我的系统还不要求Delta P不变)# |5 K" ^" g2 h1 I& O
另外还要你的油缸2腔的面积比值与比例阀匹配
 楼主| 发表于 2008-8-14 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Delta P是2MPa,不过这个压差有开口度是如何比例的?是不是由机械工程师先确定还是由液压的计算呢?
发表于 2008-8-15 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
Delta P和机械肯定有关系的,你需要他们提供工况和力,
3 m2 P& x2 P4 x6 v算出Delta P,另外还需要自己算出流量,然后通过Delta P和算出的流量选比例阀.这时候要自己换算下,看样本的,有的单位是在10bar下的流量,有的是5bar,另外还有单口压差和双口压差之分.
/ C3 n! n9 L4 w# w; z4 L$ m
) D3 k# y! k; k4 M0 X如果你的系统对流量要求很精确,那么你得考虑使用压力补偿器来稳定压差(实质上也就是流量)
发表于 2008-8-28 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
给你样本资料看一下,3dre的;A1是正负10V的

RC 29 184.pdf

997.25 KB, 下载次数: 11

3通比例减压阀,3DREP/3DREPE

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表