发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 e+ T* \% ^# {7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠& L& Z# K2 E$ q; I
3 }2 D) f# ?: h" r6 \! S6 V+ J
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
- l% w5 e/ G& s0 r& O
6 \& U# `4 Y+ D p/ k, d1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;; M( r: e, D( E( \' I9 X _/ G/ {
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
9 u- b+ l8 A3 h: t; s3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
; s. C. c+ A. V: B4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
7 j! g% G' z' R. L7 b& M$ K9 m2 K2 R5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
1 p1 ^+ d' \9 ^( j8 B6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。 O j0 C0 F8 B9 T8 e
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
2 C2 o/ y' h& Q: k6 E' R1 O ......
* m1 e+ I$ V6 H C5 E& h, p6 _. s; H+ {0 O; n0 k1 }
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。 j, ^: M" e1 P' L4 M3 Q
4 ^/ o( a8 {6 K h! X. B
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|