原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! N u9 g& _# w& X& l7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
7 a1 ~; ]& O3 V+ N) a, @- o4 q# u+ n0 R# R
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
/ q4 x* d3 c, ]# _8 F0 k
8 G- w1 V& I7 f& }1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;! C# U9 B( O! \
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
; ]) ?% p ]! K7 o7 C# I8 f1 H3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
" j1 ^8 `9 O4 z6 b8 m% m" |% {4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。/ P$ E6 `( p: S3 \, d5 v0 [
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。- |+ M \9 O/ d9 K: u% C
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。# ?/ Q& z/ P% ?: q! w7 _% p
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。: @, o2 C1 t7 ^
......
5 T2 d" T3 z8 m2 U
' f- |' _: G9 U1 I我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。+ t- d8 {) F5 F
$ h* A( D) q5 B/ F/ `. ^: E
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|