[已答复] 锅炉选型的问题

[复制链接]
发表于 2008-8-6 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不好意思先咱这个是化工、容器版,我想问一个锅炉方面的问题
- b& P) z7 n2 w4 }: ?; q0 F4 E: {8 U: K$ J8 H" p3 \
我想也应该有那位老师是做锅炉的吧8 c( B: K6 m- r0 g
先谢谢你的帮助
- m$ ~$ b3 p  ~9 z' O) i0 J8 {# M5 v5 K
有一酒店,120个房间,每个房间15平方,我们想用一台燃气锅炉采暖,一台燃气锅炉供热水  
8 H5 L+ I8 o/ |, O/ {* e& t! m, \6 `: H0 }' R8 W$ Z; g' h
这里是郑州) a7 u8 k- c1 `9 N) O) T
& {& z, L: _. j0 r( \% D0 M- |
请问,这两台炉子应该用多大的?
3 G* ]+ G) @' U; B- q0 H
9 S. \2 e/ U. |- ?你最好讲一下是如何计算的。  ~& g4 \1 Z# q* |, P
$ m# Y& X8 O5 Q& J
谢谢!
, H! C" i; X" _3 L  j  q
- c4 ?8 e* {+ G[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-6 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、为什么用燃气锅炉采暖。(现在普遍采用燃煤水暖)
7 S5 }  C5 k) \) R* x) e2、酒店的门窗保温效果,屋顶、墙体的厚度及建筑材料。1 w4 U$ D# @, J! C/ ?+ u
3、大堂和走廊及附属房间有多少?其实你要说出总的取暖面积。
$ y- A3 t% @6 H, l! U4、郑州的冬季极限温度是多少?

评分

参与人数 1三维币 +16 收起 理由
zzpxp + 16 跟踪应助,谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-6 18:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、郑州不让燃烧煤,油--跟不上   电---用不起
0 l" G5 ?6 S9 t2、楼高十三层,框架结构的。无外墙保温。其他都一般8 v; s. j, |9 J) d
3、其他附属面积约300平方,总面积约2400平方
0 l' U8 I0 Q6 w% d! O4、最低也就-10度了不起了。+ k" c. u: e, d
3 |- t+ ?+ d* _$ O- j0 W
谢谢楼上能够帮我
发表于 2008-8-7 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、温差16-(-10)=26度,普通墙体保温系数0.7' Y$ ~2 ^) y6 ?( L
2、根据你的面积2400平方大约需要:1吨蒸汽炉或60万水暖炉或0.25m焦耳热能炉。+ P' K; f) [$ q7 L  T
3、介质如果是水为以上数字,介质为蒸汽可以小20%
% A5 N$ Z  O$ z       以上为取暖,热水另计。
5 J0 l0 c: x% X' ^                    仅供参考啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢你了" j" J2 t' g/ B& G) c0 d9 H- V
! }( Z' ~) T6 S( G" n
采暖炉: 如按1平方70瓦算,2400*70=168000瓦
: R) D3 A# l7 `/ e        1KW等于860大卡,则用15万大卡就够了呀??!!5 w2 ~6 P6 w& {" D7 _: M7 Q2 U
再考虑热损失等等,20万大卡就足够了吧?
! J1 @- o7 x0 E& U
" B& r2 a; A: ?& c
0 e3 ]! `( w2 M1 C9 Z热水炉:: ~/ |5 @4 R5 J0 q" v
        按240个床位算,每人125升算则要30吨水,考虑入住率,约25吨水应该就可以了吧,
) L" U) e8 j# D# |2 D2 m       那么要用多大的水箱?多大的锅炉啊?( _3 g9 x/ f3 S0 m0 D5 v1 Y0 v

8 v9 i. ?( t" ?多谢帮忙!: Z4 ^6 A" h+ P3 F8 H+ k; b. B
拜托9 V% q/ z5 i* }& R2 e7 r9 K

  Y7 ]  z7 O% L# M9 y[ 本帖最后由 cvbnmm 于 2008-8-7 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有人在吗4 ]2 H9 V5 Q+ i7 D

5 }4 K( I0 Q3 L帮帮我了
发表于 2008-8-7 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
取暖私人酒店可以,我们算标准酒店你这15万小了。
8 C0 X1 m' P( S, X) ^# v热水按1/10算,2万就够了。水箱18-20吨够了
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按1/10算?为什么呀?" ~( O& B# F) E
热水炉-----2万大卡?
( @  c& @1 m% f3 K8 m  T1 W小不小啊?: @& u$ @; W+ V+ V. O. B
  b. D( L/ Q& s3 w* ~  `3 x. h
如果我把锅炉也用20万大卡的,那我的水箱是不是可以小一点啊,比如说8吨?, _7 t; T) p" p, C9 {1 w5 v
# ^8 D% l% X- e6 [1 p
行不行啊
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的问题为什么没人回啊* \, G0 b& `( q- }! x( }3 t

; q/ Y' o+ @8 T, X* m% ^咱讨论讨论啊
发表于 2008-8-14 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
水箱的水是循环的,应该小一些才对的。