最近看了论坛里的一个帖子,讨论的是水系统的振动问题。
& _& I9 ?- t _# @9 Q总结了一下,如下:
: I7 f$ X0 e& d2 T1 Q水系统振动问题:: u, Y' O& e* Y/ d% E- \7 _# H) @
原因一:管路的固定点固定不紧。
! _) V1 ^: Z: ^: i; g' l; lA:检查振动区所有固定点,看管夹螺栓是否松动,焊接管架是否脱开。
8 w/ O1 t6 L# @1 F- E; I' R原因二:管路的固定点间隔太远。6 ?7 Y; {5 H W8 _- K
A:根据管路的压力等级,结合相关标准,查看所有固定点的间距是否符合标准。对于间距较大的地方,实际检测一下是否存在较大振动。; G0 D% O5 x' i: X
原因三:变径差异太大。
' r6 Y( m7 k- a) e3 KA:查看所有存在变径的地方,看是否有不符合标准的变径规范。0 K P* l3 k, V) C
原因四:压力不稳定,也就是压力脉动引发振动。9 }9 [: h. p) g' o
A:检查管路压力,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
* s* j2 v5 |$ X/ g0 e( u2 o原因五:流量不稳定。9 J2 l* e0 {/ J) x% h. B# W, \2 ^
A:检查管路流量,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
. q# W8 f2 E ?原因六:管路共振。即被夹持的管段的固有频率与整个管路产生共振。
& a% s. t" y7 D; i3 |A:1)、加固现有管夹;2)更换一下几个管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。, K, y" u( ~; g- y/ k5 g E3 f
原因七:部分管路通径太小。 b6 f8 F: S: ^( r7 a
A:这需要通过计算来完成,通常都比较麻烦,所以一般设计时都会把管径做的大一些。
3 s: ^' g9 y% _原因八:管路是否出现堵塞现象。
7 Y2 a: z u' }# _0 FA:检查管路堵塞的方法很多,这里就不介绍了。: K- M" p/ u+ }: m9 N F
- c2 M* B! Y8 O/ K现在就想和大家讨论讨论,如果换成风系统,那振动的产生又会有什么不同呢? |
|