[已解决] 额定短时工频耐受电压

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-27 13:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
额定短时工频耐受电压,有这方面的相关规定吗?- a$ j( D) g0 |

/ v7 v" b1 T6 t- m# i对于低压、高压、直流等有多少区别啊?! n) o/ g( ^& d$ V: P1 [  E

' x: \% W: ^6 h$ Y5 }0 e) m# v比如:绝缘强度 直流输出对地、交流输入对地、交流输入对直流输出施加2KV工频电压,时间1min,无飞豢瞻茁缦窒蟆
发表于 2008-8-27 13:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于工频耐压,对不同的电器、不同的使用环境、不同的电压等级等,其所要求的工频耐压是不相同的。请给予进一步的说明。
0 k, w2 M# u" _' M0 ?
$ _% \+ `% g! m' f9 c/ M' z例如,在 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 中有这样的规定。但这对于你的情况,则不一定适用,或不一定完全适用。3 w3 C& c  C' s
2 n# x/ t- Y9 Z' ~$ V( ?
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-27 13:48 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-8-28 08:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意二楼说的2 s( {" ~; h- t3 w
8 U! y9 D9 u9 G$ u6 ?. j3 a1 i
建议楼主看一些类似《电气设备预防性试验方法》、《电力系统过电压》、《过电压试验》等高压教材
% U  S) |+ c$ k% ~' K% u当然也有最直接和最有效的方法,就是查一下你关心的设备的国家标准、企业标准。
发表于 2008-8-28 08:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看一看:GB 311.1一1997高压输变电设备的绝缘配合,它对各种高压输变电设备的额定短时工频耐压有祥细的规定.( L" f, P, ~5 S- Y5 a& V
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=311.1
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,谢谢各位好心人的帮助哦