[求助] 力士乐伺服阀大家有什么调试方法没有?

[复制链接]
发表于 2008-8-27 20:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教大家,调试力士乐的伺服阀时要注意什么?需要一些什么工具吗?: k4 i: i' C% ]3 u9 D+ U. u/ a& _
要到现场去调试了,得先有底气啊..
  ~  f( v# i2 R" A/ k) S% C( u谢谢大家.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
发表于 2008-8-27 21:30:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个阀有Feedback1 a  g7 p/ N; S: Y8 P
如果你想调的话,按着阀上面的图,DE两个口接4-20mA的信号,量量CF之间的信号是不是和DE给的信号相近
+ i  L, X% y5 `. m# d! K0 c这个就是看看阀芯是否活动正常* _, B- a8 [! ~
按理说,出厂前都测过,应该没问题

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
自流井 + 5 能说明白点吗?

查看全部评分

发表于 2008-8-28 07:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有时阀本身是不需要调节的,所做的工作只是接线和对系统控制精度的调试,有时反馈信号是需要接故障报警监控的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 有时?什么时候?

查看全部评分

发表于 2008-8-28 08:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自流井版主 开始干伺服了啊 狠 液压是机械中的贵族 而伺服却是液压中的贵族啊

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 啥意思呀。

查看全部评分

发表于 2008-8-28 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么找不到此样本资料呢?3 F8 n( z- g, P$ _7 m
感觉是比例方向阀,主要就是要调整好给定的信号,要保证连续稳定且不受其它干扰(很重要,往往干扰是很难检测和排除的,因为和电气的混在一起就很难说的清了),微调部分应出厂时已调整好了,图片上的是带集成放大器的,实在没法就只能拆开调整了,不过要有放大器的原理图. :P

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 老大是伺服阀

查看全部评分

发表于 2008-8-28 09:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
力士乐有专门的调试工具可以试的,简单的调试阶跃和定性的调试都没问题

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 说明白点哟

查看全部评分

发表于 2008-8-28 09:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
请问自流井老大能不能看看我的这个帖子的疑问?
$ z! s% B3 Q' A1 f  g& thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=549153
发表于 2008-8-28 18:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照个阀的底部看看啊
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 YodbAd 于 2008-8-27 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ C! |, `3 p3 `2 K/ O
这个阀有Feedback
8 \% \: L; b- `  @如果你想调的话,按着阀上面的图,DE两个口接4-20mA的信号,量量CF之间的信号是不是和DE给的信号相近7 a8 |& a$ I3 _# [7 e9 i1 W
这个就是看看阀芯是否活动正常
# S9 F5 K9 _, W' b/ b* h$ D按理说,出厂前都测过,应该没问题

. j: {7 \+ i" q% E- A% |Feedback
0 ^9 e8 W( ^; t& u是什么意思?信号相近是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 fnwwxl 于 2008-8-28 07:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. C6 u  A; G- B9 z, D7 E有时阀本身是不需要调节的,所做的工作只是接线和对系统控制精度的调试,有时反馈信号是需要接故障报警监控的。

: U+ Y0 y3 R- H/ n只是接线吗?接线时应注意什么?
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 zuozuo520 于 2008-8-28 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 w+ c9 T; D5 ^9 R/ h2 q" ~
自流井版主 开始干伺服了啊 狠 液压是机械中的贵族 而伺服却是液压中的贵族啊

' r" O9 C/ r  j6 A4 `* H2 y贵族?没这么高贵吧。。液压中只是伺服系统对油液要求高而已
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 dirina 于 2008-8-28 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& l  V% Z# Y4 r/ C. z, m6 ?照个阀的底部看看啊

6 R& X+ |' u- X5 F2 e都装上了,不好意思
发表于 2008-8-29 08:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是bosch的高频向比例阀,应该还不算伺服阀
  V% [2 p6 ^/ o, b5 y2 v" A4 w, y基本不用调试,因为工厂内部已调试。注意接线不要搞错就行了
& n# B( p$ b4 i3 c3 y8 P如有特殊需求订货时应提前告知,工厂可预先设定好,现场调整也就只能看看信号输入和反馈了,除非安装流量计才能知道实际流量,但这样成本太高了,还不如事先让力士乐上试验台调整好呢+ W* R2 k# ~5 O
发表于 2008-8-29 08:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
feedback 是反馈的意思拉