发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,
# Z' E' }! B* B  x. |5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关+ h0 u- b# W, P+ @3 M0 E
+ L7 O# U8 k. D- x; m
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。

查看全部评分

发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
% K% }" f4 g, ~* _可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F( u1 B: i+ a$ u应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;& z1 E2 e/ N/ V% R- G  ]
可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。

$ V0 H1 z0 J6 j% K那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

变频器型号

变频器型号 ATV71HD55N4Z  ) x, i6 }. |6 Q/ t% v
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.  o) {% k0 @- N7 I: X
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ]$ S+ n9 g7 I变频器型号 ATV71HD55N4Z  ) ]+ G9 Z" s4 L7 m7 E/ q5 V
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.
" x# C3 V% I+ C变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
! H! y1 f% v  P( N: Y
9 H: B( f( s8 y; X; S, x
应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的
1 Y# h; a% k+ ~( \! `
4 ]2 t: m" t8 ^4 c9 h" i变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高- b; F6 H1 N: o) `1 P2 U$ s: H$ P

! }) k/ l% l( T, H5 k. d如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。! H/ S, g' h1 P$ ?: {+ f

8 T6 e* A9 s. Q, K, v. p. M检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;6 u, ~0 K$ z4 F

: }, H. k: {( d4 W还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,
3 \4 I+ z1 u6 _# f) g很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护1 _+ }& l; i- g  ?5 |
拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* f% f0 V- e) e6 _) U4 ~3 ]可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?

. e+ P7 Q" N8 M; e' W) B# F( {8 X6 Y0 F* x7 f7 V( F
" Y- d% }4 ~1 k; c2 @' E
' m/ d) Y- m' M+ M' i$ b  K# j5 }
可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪