发表于 2008-9-3 16:01:40
|
显示全部楼层
来自: 新加坡
12楼理解有误。- _/ l( t8 z& ^
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中的第八章规定如下。很明显,规范所说的是饱和蒸汽压不大于0.7MPA的热水,并不是蒸汽。* b+ b0 v, a8 {' K7 L% D
中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,2002年的规范还会指导你怎样进行镀锌蒸汽管道的安装? 编制规范的人想砸自己的饭碗?4 R+ w% r1 l, N4 ?1 d5 f
+ z1 c# T1 H. O8 M" _8 室内采暖系统安装
6 i. Q+ { F* a6 M. L9 J8.1 一 般 规 定+ D' E# n( Y3 f! o2 x/ N% p
8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖. Z' r ~: N1 J T& A1 U& V8 l
系统安装工程的质量检验与验收。
# r# n" r3 ] K3 [+ V$ `8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,8 W) B' D" @7 r. N, v# V. i* ]
采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。* Y$ a( M- A" Z; Z6 t5 b/ H
* R6 g! N$ n, u" U, u9 z3 n4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层! ^( |+ W" A& l0 M9 ?4 a- h0 b
表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套
$ j# b, b4 D. `* `式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 |
|