变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考
5 M6 p& Y5 q3 a+ o+ z; F* \隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F)
+ v' Y6 B! k! u! F+ _& p* C d参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K % M( D1 C. X0 D$ f& |+ N
设 定 参 数 设 定 参 数- E8 M, ^# d4 l5 d
Pr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.5- g+ ]3 @5 X2 [. K, Y) h# [
Pr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.0. N( V9 f) g7 i2 C% o
Pr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.01 \, o% \; [2 _; a# ^4 L, b% ?
Pr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.04 m0 f, @/ Q5 O/ e0 w
Pr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0
' `8 t% ~( [4 K XPr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.0% T0 \* |! V; m" i
Pr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.6
: E7 l y1 Q2 EPr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.005 L1 w& b+ h/ r% L
Pr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 1306 h" g- {% m; L$ m* L+ ]
Pr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 15
* F- d/ _! `" U; V% W6 v' tPr. 78 反转防止选择 不可反转 1 1
! z6 o# U2 ]8 KPr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 380$ n! ?2 \4 T' B0 n4 i, x# V7 Z
Pr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 505 W4 A! Y- W6 z
Pr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 40
& c" {; U7 |. j- t (电位器最大)频率
: G( o4 u7 V# d) r; F: lPr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100
- y2 w4 M: J1 X! m3 A3 p$ H 共振引起的振动
# I$ A" _% ?4 L8 ~& \( o, zC. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8/ `9 x$ G' T# o6 L n
(最低)频率+ R% V W& Y) i( D0 O! E. ^
$ r O" b% U% A# @, w
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|