WDZ208-MC(GV2-MC) 断路器(GV2马达空气开关)适用于交流电压至690V,电流0.16至32A的电路中,作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
$ w( r4 j3 C2 F 【型号含义】
; U* ^$ z' \3 w9 t / X/ n" u6 F* u: b7 r7 @
( _2 p8 D5 h. L& [6 M" e 【主要技术参数】 ; w# U" Q% B, {1 e. F5 m% k5 ~
一、额定绝缘电压Ui(V):690 二、额定工作电压Ue(V):230/240、400/415、440、500、690
$ g6 ]# w$ ~- ]6 @, w# a三、额定频率Hz:50/60 四、壳架等级额定电流lnm(A):32
9 p" H: ^! |3 M: Y9 v五、脱扣器额定电压ln(A)(见表1) 六、整定电流调节范围(A)(见表1)" I0 _' h8 a) M
七、额定极限短路分断能力Icu(KA)(见表1) 八、额定运行短路分断能力ICS(KA)(见表1)( ^; \2 ^+ L6 l5 y$ _
九、额定冲击耐受电压Uimp(V);8000.
% `0 q; L6 x5 a( s* D1 D$ y5 Q1 ] 表1 , w9 D2 F7 y8 ]# k, t
额定电流IN(A) 整定电流
$ P% M) o- L0 P8 ]调节范围( [8 S0 N' r; s* B6 Y: Z( b" Z
(A) 额定极限短路分断能力lcu,额定运行短路分断能力lus 飞弧距离mm 3 U- b% B- x! J
230/240V 400/415V 400V 500V 690V
6 Q' P9 F9 z% tlcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) 9 t# @ m: |9 P( x% u5 T
0.16 0.1-0.16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 6 N2 i& o5 B% M, X. y1 H
0.25 0.16-0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
; Q: n6 F( ?* P3 f# d$ X/ i0.4 0.25-0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 j7 ?- ~' k* Y* {. V" b% o
0.63 0.4-0.63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 ( m( }% C3 P4 |
1 0.63-1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
( @. E9 s$ h5 E4 U* u/ b0 ~/ E# K1.6 1-1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 % p+ K! j+ O; p
2.5 1.6-2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40
3 w8 @: \( n1 C {* ?4 2.5-4 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40
7 R: U6 z4 {/ x. |' g3 V# [! W; \6.3 4-6.3 100 100 100 100 50 25 25 50 3 2.25 40 . d& j3 Z1 g) p( ]1 Z
10 6-10 100 100 100 100 15 7.5 7.5 10 3 2.25 40 ) w h0 S: y* M2 G" w- a% y
14 9-14 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40 G$ W. P! F/ [' l( q/ C1 ~0 w( ~
18 13-18 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40 & N$ h4 f: n# L" b( P& H0 n
23 17-23 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40 9 c e0 C: e: `0 O" e7 d; F2 n/ M
25 20-25 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40 % _! Y* Z5 |4 l3 T
32 24-32 50 50 10 5 5 3 3 3 3 2.25 40 7 b- s. ]- ^' |
/ v7 a3 `: D5 e5 y, V) e$ c 断路器(GV2电动机空气开关)所控制三相电动机额定功率 ! n, g0 f0 Y9 e/ n
额定电流in(A) 额定电流调节范围 le(A) 三相电动机标准额定功率kW AC-3,50Hz/60Hz " G w; p5 t) p, g
230/240V 400V 415V 440V 500V 690V
' o( s9 _0 T2 W# _0 r1.06 0.1-0.16 - - - - - -
! ]; I6 @; {6 b) n( u# U' T0.25 0.16-0.25 - - - - - - $ f; g* y h* Y4 E0 e# @! {
0.4 0.25-0.4 - - - - - - & |2 i0 v3 R: F2 I
0.63 0.4-0.63 - - - - - 0.37 2 x. R( G7 u! b& q' p) | L
1 0.63-1 - - - 0.37 0.37 0.55
/ y: d- x/ i3 S/ `# I1.6 1-1.6 - 0.37 - 0.55 0.75 1.1
3 q! ~& R- [7 w) d# U2.5 1.6-2.5 0.37 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
) e* }9 Y, {% H4 2.5-4 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2 3 9 A, I4 x1 w$ U# x
6.3 4-6.3 1.1 2.2 2.2 3 3.7 4 4 ~& I' |, p; M3 X$ s' v
10 6-10 2.2 4 4 4 5.5 7.5 # Y8 j7 x8 g/ P+ j' `$ x
14 9-14 3 5.5 5.5 7.5 7.5 9
5 m( V) T( |& y9 Y4 j. Q& Y18 13-18 4 7.5 9 9 9 11 $ l- q) N. q1 M8 T$ G9 G( F
23 17-23 5.5 11 11 11 11 15
9 d e( n5 e; w. `) \, p! f25 20-25 5.5 11 11 11 15 18.5
1 n9 e: L+ `: |/ M4 m* q32 24-32 7.5 15 15 15 18.5 26 + u& b4 y. c" B: }
( i. P& v' P9 {4 I$ `* J外壳防护等级为1P2L0:电动机空气开关的操作性能 5 F( H* E2 Q7 J y' P5 y+ O. b
壳加等级额定电流 Inm A 每小时操作循环次数 操作循环次数通电 操作循环次数不通电 操作循环次数总数 8 Z) I- p* O6 l
32 120 50000 50000 100000
' @! E, L5 ^+ a' A# Y8 u, r5 S + d3 P+ E- W3 i7 N6 I2 |
过电流动作保护特性断路器(GV2电路机空气开关)各相负载平衡时的动作特性: 5 }5 k) U7 I" z* y! y, S S& u5 R
额定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度 d$ m1 Q# b1 ^. x; N# z
1.05 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ 1 x P j8 w1 c0 Z k/ l* @
1.2 热态(紧接序1试验后升至规定电流 t<2h 脱扣 +20℃±2℃
7 Y y! z* M) i9 `1.5 1倍整定电流热平衡后开始 t<2 min 脱扣 +20℃±2℃
8 x S- c: ^' ?$ J P7.2 冷态 2<t≤10s 脱扣 +20℃±2℃
% H( T; s+ s; K7 U% \0 G' e" Y
3 V& K# @7 _; { 断路器(GV2电动机空气开关)各相负载不平衡时(断相)的动作特性 8 s/ A+ X1 \( K% `
整定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度 4 z+ H) R9 v& o( ^
任意二相 第三相
6 m* u3 [/ o1 V1.0 0.9 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ 5 |, o/ c8 |1 w
1.15 0 热态(紧接序1试验后升至规定电流) t<2h 脱扣 +20℃±2℃
: T# z# F3 n; s" K- u( R1 {$ `+ t
1 a' S/ X* y9 A, g! f 断路器瞬时电磁脱扣电流整定值
/ Y: M: B. h/ Q$ q- D; e3 X) ~额定电流In A 热元件整定电流调节范围A 瞬时电磁脱扣电流整定值Lr A ' J/ D( ^* J; `9 u
0.16 0.1-0.16 1.5 , D o3 \0 q+ t j3 e( r* b
0.25 0.16-0.25 2.4 7 J- w2 C4 J" E/ `0 F
0.4 0.25-0.4 5 5 H% T- K" d2 k! E8 s: ~; c
0.63 0.4-0.63 8 ! [( W1 h0 f$ V
1 0.63-1 13
9 u1 n1 W4 A- Q' R8 K. }1.6 1-1.6 22.5
/ ]6 G2 }+ H) X+ g: ~2.5 1.6-2.5 33.5 * K$ @( p" p* E! r' q7 A
4 2.5-4 51 7 Q% }# C$ E/ ?/ h& q
6.3 4-6.3 78 9 z6 r# P: B2 h3 D, q# Z+ j
10 6-10 138 # T, W5 n" w- e. z& L: V; q
14 9-14 170
, j( M$ e0 q3 d* r/ _18 13-18 223
3 u5 S0 G% F0 ^( }- O! E w- F23 17-23 327
; m- e2 b) @- L( f, ~+ s25 20-25 327
) ^: @6 q6 A' R8 h0 {32 24-32 384
3 x8 Q- `' \4 U8 g' Z* f" s' |
6 O8 Q" k" s% G( l4 T, Y; V, S' w5 m五、外形及安装尺寸
5 q' I( X) A" R& y2 A2 R& M: Q断路器(GV2电动机空气开关)外形及安装尺寸
) F! h' P0 A( y, u1 K( j断路器(GV2电动机空气开关)采用标准导轨安装,其导轨应符合JB6525的A2.1 TH35-7.5型安装轨要求
: y4 c5 [/ H3 I' z- p
1 k! k+ k9 R" e. A4 g* UWDZ208(GV2)手动电动机起动器1 d8 S% S% v6 S
带有热磁脱扣断路器的电动机手动起动器3 T! ^ i" n0 h" @1 i( s
内装电动机过载保护 2 R# \* N( h% E! v5 p) a! a" Q
WDZ208M(GV2-M)-0.06kw到15kw
3 z0 h) N3 K) `* ?# j0 m% A6 t标准电动机功率 电流整定范围 带外壳的热电流 型号 % S/ l- A1 W# l; k6 @0 |* y- E1 i
AC3-50Hz 380V ; `8 J5 t W* o, q! o1 }
KW Amps AMPS 5 P; O6 N r% \9 r) f
* 0.10-0.16 0.16 WDZ208M01-C
8 R2 k- x7 f7 T/ B# U* 0.16-0.25 0.25 WDZ208M02-C
# I0 ^' q- l; |9 X7 O* 0.25-0.40 0.4 WDZ208M03-C
/ v3 B7 [& F: ?: F* 0.40-0.63 0.63 WDZ208M04-C
- }$ d. D' Z% R5 E6 h+ B4 _* 0.63-1 1 WDZ208M05-C " ~% N& A9 L+ G4 l; g+ {
0.37 1-1.6 1.6 WDZ208M06-C
) g) J. E% r9 B: h9 ^8 I9 D0.75 1.6-2.5 2.5 WDZ208M07-C ( m/ S' M* d/ V, d
1.5 2.5-4 4 WDZ208M08-C - c4 X& h6 M1 a5 @
2.2 4-6.3 6.3 WDZ208M10-C
% r% i5 M! p' J9 L3 G, D* _2 ]- d4 6-10 9 WDZ208M14-C
- C, `6 U. H$ R, e _1 @8 P5.5 9-14 13 WDZ208M16-C 1 s$ _# u' q" ~; Z+ l4 f
7.5 13-18 17 WDZ208M20-C $ U& E7 k( E/ T3 B8 q" W" Z
10 17-23 21 WDZ208M21-C , w* I$ x; X0 k
11 20-25 23 WDZ208M22-C / E$ o' _3 x7 M# p9 A
15 24-32 24 WDZ208M32-C
( k. i7 E9 \' P9 ? # h1 ?2 g3 U" k1 ?
一、主要用途
) g: O9 p( S1 l% V6 h% T2 ]用于远距离控制的电动机自动起动器
3 k& \7 j& m! N6 d, j) r+ s内装过载保护的电动机空气开关+ D* @! Y% O' o+ W9 f, D7 \% r
在短路时接触器和断路器协调动作. X8 T* C6 p: O5 N
6 K! p/ Y/ C9 X! X
二、主要技术参数 / Q6 Z. P5 D; }$ {
电动机自动起动器--最大功率可达15KW
1 }) W7 A8 e: k0 A+ |$ R5 x标准电动机特性
' m1 l" I; o! H# W6 f- E% ^AC3类50Hz三相电动机 工热脱扣电流额定范围 电动机空气开关型号 接触器(1)型号
* ~% l q5 K2 p6 OP; _; B% }% e$ K
KW In% o) w) W. o1 i# I. L1 W4 L7 m
A Iq% n o5 U/ J: C; i& d0 S( A
KA 0 b% v# O* o& ~7 \: g `: d
0.37 0.98 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C 7 S) [5 u2 h8 F( `4 j
0.55 1.5 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C
J2 X% Y, z f8 d) p v1 @0.75 2 50 16...2.5 WDZ208M07C或WDZ208RS07C CJX2-D0910...C . O, w. t7 y% V) P. F) D! ~+ B
1.1 2.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C * [! a E/ l( E9 z* w' w) s% m
1.5 3.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
' B* v* P( \0 F" z4 p a% C1 _2.2 5 50 4...6.3 WDZ208M10C或WDZ208RS10C CJX2-D0910...C
3 h8 b9 N! N) w4 {* q# m# i& R3 6.5 50 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
/ g( m3 y7 v+ g& b. p4 8.4 15 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C 2 H% h, r4 r. ?2 B) c. {
5.5 11 15 9...14 WDZ208M16C或WDZ208RS16C CJX2-D1210...C ) ]5 \6 D" C- J# @% S
7.5 14.8 15 13...18 WDZ208M20C或WDZ208RS20C CJX2-D1810...C 2 u: Z6 I% t* i$ F- v4 z$ Y
9 18.1 15 17...23 WDZ208M21C或WDZ208RS21C CJX2-D2510...C ; |: g" J* Y1 G; y) Q
11 21 15 20...25 WDZ208M22C或WDZ208RA22C CJX2-D2510...C
: L9 U4 {1 f* w; Q- @15 28.5 10 24...32 WDZ208M32C或WDZ208RA32C CJX2-D3210...C & B( {' }) b5 u. u
4 D6 n* q, ? r6 d( n
(1)对于CJX2接触器“.."可由线圈电压类型代码来表示 交流控制电路 50Hz
3 ?2 a* Q' r$ z, m电压 24 42 48 110 220/230 230 240 380/400 400 415 440 500 600
0 P5 m4 l# W3 a3 S6 y* U& V代码 B5 D5 E5 F5 M5 F5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5 Y5 |
|