烘箱和烘房的加温热量计算公式* T7 }5 Y+ n7 ?5 a( [) |, a9 {
8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />' i# B& H2 a- B0 `
考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置 套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:
! n2 Q* z/ V% G2 A. ~1 {' y+ p- Q8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算
/ X* L$ ?( W R7 ~9 y. _# {Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K. H1 _( Y8 g1 \. W# v
Qh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)+ W6 Q2 N& i8 q
K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.2
) r2 g6 ?: L) ~8 r6 D⑴设备室体散热量; t+ x! I3 @6 t" M8 t6 ~
Qh1=1/2K1F1(t1-t2)
7 f; F* p1 z! `: K% {' U4 [: J K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
% K* u) H: W% c' u5 k F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)
8 `. L4 t. [( Y( t! u t1:烘干室工作温度(℃)
X7 P6 A; U' b e8 X7 L) t t2:环境温度(℃),取最低-10℃9 }5 V0 \3 u/ U/ W
Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)
" C. `; v E; p% @⑵地面散热量: N5 s6 ^- \& G; P
Qh2=1/2K2F2(t1-t2)
g) M6 D- D7 f$ f" z% Y- jK2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
! V3 z+ u5 }5 L& Q3 P6 a$ wF2:地面散热面积(m2)
' c- K4 Y' t' D! mQh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)
' s8 A: N7 k9 U ut:升温时间,0.5小时
- W9 o# b( J9 [3 Y/ Y1 k, s⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量 S; w# {% }# f3 R3 l) f* W
Qh3=G1C1 (t1-t2)/t
3 k4 f, E* c- c5 dG1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)
& u `+ s. t, RC1:金属比热(Kcal/kg·℃)
6 P8 \7 {. ]7 O4 H9 z7 n; `t:升温时间,0.5小时) A' s `& @. B9 k9 m+ C/ s+ P% i
Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)/ k x/ `1 `0 `1 c" r6 N
⑷外部风管与热风接触金属的吸热量, B: b3 N& F0 P7 F
Qh4=G2C1 (t1-t2)/t
5 T; M' `, W! q7 L' ~) uG2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)$ V6 k0 h$ e9 K M; n7 V1 B( O
Qh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)
( t1 U7 P; ?8 B9 |/ R) |1 u4 {6 u⑸送排风系统中岩棉吸热量
( p- p6 H/ A6 kQh5=G3C2 (t1-t2)/t1 s& r$ d% @5 B5 ~" ?
G3:保温材料的重量(kg)
8 t6 N: v. x9 A! Z/ P0 i+ PC2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)
) F2 U0 ]: ]$ mQh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)
' ]# k' _# h1 ^' w! t; l⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量$ }$ l- r, I' x- ]! [1 }
Qh6=G4C1 (t1-t2)/t1 f! _1 l: M- s5 i, g$ ^. n
G4:送排风系统中接触金属重量(kg)6 S2 H. T S/ i' D& n
Qh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)
* L0 w# X- ~5 b, ^# ^) b⑺工件吸热量8 `) s- ^. d# ]
Qh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t! b7 L W% x( D, l- A0 u; C
G5:工件重量(kg)/ U5 J; |! e4 m) E
Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.50 W$ u/ x2 R% {; p- `* X: F, D
=322000(Kcal/h)
! C0 ^% S: {/ [8 t( |& ~⑻烘干室内空气加热量# \4 J- ?# O- L. f
Qh8=G6C3(t1-t2)/t
! @3 n5 [( j: n! T% v, R" H* EG6:被加热的空气重量(kg)
1 ^4 J' B8 `, q0 RC3:空气比热(kcal/kg·℃)
7 g2 `+ B) V1 E7 _9 SQh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5
5 S3 o0 `) u5 s8 f( X =57053(Kcal/h)* a; K. E% b8 v" a# B: v& m
⑼补充新鲜空气加热重量
. s0 }" s" o! n& k9 rQh9=G7C3 (t1-t2)( \! Q' v2 v" B8 L2 {8 |7 o
G7:每0.5小时补充新鲜空气量kg9 J' g2 X x& k
Qh9=6192×0.24×[60-(-10)]' n9 D6 o* I+ T* f ?
=104026(Kcal/h)2 a- U; N6 c% O: Y2 n! G9 w$ n' c
⑽油漆材料吸热量
; d7 t8 |, U" ]' {, ^& s+ oQh10=G8C4(t1-t2)+ G9r
* v* p0 E! t/ O0 Z' b' N3 l; G: f mG8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)
. `" K5 B8 T) j3 G7 i l8 g2 zC4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)
( r# N h% q; Z& DG9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg). x# z! s% w* s+ z* N4 V
r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)$ K( d% C! _9 W+ S
Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×90$ S: C9 H& Y- m9 q* Y% k
=6200(Kcal/h)$ {% N7 K- I% _; {% ]( A5 h
⑾烘干室地下部分吸热量 V+ C- }* f+ T# a ^4 Z; |
Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t1 K/ `" g6 M- W9 Y1 V K
G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
* x* z% `0 |& c9 E. @C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)
$ l' e! V2 C0 Y1 t$ T" @$ HQh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)* g: n) U; ]9 H4 o
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K
: T( w, V4 b0 m+ _4 E=966686×1.2
& l [* [+ Q# H* [* J" ]=1160023kcal/h
, q. y; I d+ }+ ]1 b3 {. C8.2.2.2保温时热耗量计算7 }, B$ K2 [. w: n* V
Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K: m2 u' o, ]7 r) t7 ^/ ?
Q′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)
' _2 B- c1 R- w7 G7 B4 nK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.2
6 c# k* f# \+ G3 W8 D5 t. [⑴保温时室体散热量
7 _$ |8 f7 e- P+ y3 t2 o! r Q′h1=2Qh1=2×9310=18620! V' U/ V+ F8 @# I# X
⑵地面散热量4 ?1 c& V9 e. D& w
Q′h2=2Qh2=2×15925=31850
6 K9 n. @( C' r" h. F+ O% Z) c⑶工件吸热量; F- i4 B4 L) L7 m" \ f
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]/ T B* \; V; q$ I n# @0 h6 N
G5:工件重量(kg)4 b- N2 E; i/ S! y; S3 [
Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}6 Y8 T/ {# w" x" r# j1 ?. W
=161000(Kcal/h)( J8 M7 I) R' [4 `
⑷补充新鲜空气加热重量# q. @% K; o: ^6 | s7 D y
Q′h4=Qh9=104026; W1 e* I' F o
⑸烘干室地下部分吸热量
2 M' F1 Q# G0 a. B% c4 ~2 iQ′h5=G10C5[(t1-t2)/2]
; U) n* d+ r7 UG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
! @, r2 u" W- V ]) B2 XC5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃); W) Y. L, r) h% B/ q7 Y' u- D& |+ Y
Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)
$ r1 G0 a g. h2 o8 yQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K
. Y! X; r( G( s M=407896×1.2& P- H& _# }: V
=489475kcal/h
5 g5 T( C' v$ a8 ]6 V3 C升温时所需热量大于保温时所需热量。
1 p$ t5 f6 d8 u& F+ F8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算
2 R N$ L) P$ X9 f( ~' s1 ?Qb=4G/t0' w+ a* ^ m; u6 i' Z( R9 i
Qb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)
1 e" j% j8 l7 s+ ZG:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)
9 e6 A4 q3 s' nG=80×18%=14.4Kg×1000=14400g
" p1 R: V' y% e: ht0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。
9 z r; G( G" k9 ~(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h)
- L" T- N0 I/ [) [+ \" uX:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)0 G' v( c5 q0 ~" V' S6 c5 M% N" N9 v* U
保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。
* @' F* e8 ], S3 U$ lX=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×1000, N; z K. y7 f, y' _
=1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m3
- v! u/ s7 y( C' `$ I8 RQb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h
]0 D% j! T2 a- n, x- B+ z取Qb=4800m3/h
+ T! ~ b# h: ~8 q* ]; q. J5 U5 O所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。
! M% S9 Y# w) c: w, c! m/ Z8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算
7 s6 x3 t1 ^# e# ~: DQp= Qsρc(Te- T0)3 U6 i4 @+ \ k! T' ~" ?/ f
Qs:总送风量,取Qs=226044m3/h
" q/ w8 Q% _! L( ^& }e:空气比重, 取e=1.2Kg/m37 u E# r- q7 G4 j3 [ T
c: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃# Z2 G2 e. a( x* ^' M3 f/ g
Te:喷漆工作温度, 取Te =18℃
/ }) ?3 g- d9 \* Z) h( V& VT0:冬季室外温度, 取T0=-10℃: ?/ U' A/ O! d: o0 ]
Qp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]
" Z! ` p( t# B( R3 [. {* w5 y/ a =1822819Kcal/h
) K. x8 [; x% e: k& Y8.2.2.5经以上计算得如下参数值:; f& q+ z# _$ |/ }
Wh总=1160023Kcal/h5 V$ G( w. \& [6 W+ s6 G
W′h总=489475Kcal/h* a( r" }: E. B" L# v z
Wp=1822819 Kcal/h1 j" I; ` Y4 g9 t: j
式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量4 X3 W1 T5 O4 F
W'h-烤漆时保温所需的最大制热量5 `6 c4 \/ J0 t" L+ k$ J8 {
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量! @) b7 K2 K! v+ B% t/ B3 k
燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。 |
|