[已答复] 请教蒸汽管道压降怎样计算?

[复制链接]
发表于 2008-9-26 15:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教蒸汽管道压降怎样计算?0 g: ?0 V4 k4 r, I" {8 B
我按照《火力发电厂汽水管道设计技术规定》中的第6.1节计算,P=9.81MPa  t=540C时,72t/h蒸汽  146mm内径的管道,1000m压降竟然达到2.98MPa!!
3 `  j( T. }* I2 {' ?0 t- i& o+ M不知道是什么原因, 请教各位如何算?最好有计算书,谢谢!!; p6 v$ Z2 T9 _$ G* r1 }
计算参数见图
8 o" j! q& W9 g& `' i- U0 x' E& m& v+ n* S# ?1 g
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:53 编辑 ]
1.JPG
发表于 2008-9-26 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
手头没资料,我记得若压降超过一定范围,需要调整蒸汽密度,逐步试算的,另外注意单位,别搞错了9 u& d' M* |) }, _5 {6 @+ D! z
这样的参数我还没算过呢,明天我照书看看
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我又按照《动力管道设计手册》的要求算了一下,压降还是很大。
发表于 2008-9-27 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
差不多,我用公司的软件计算结果是30.2bar,未考虑保温。, z& B: a) ?& N4 V
楼主也未考虑保温。
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
保温与管道的压降有关么?其只能影响介质的温度 体积 对压降的影响微乎其微
发表于 2008-9-28 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给楼主举个例题吧:* h# z" J( k1 |+ y" {* ?
中压蒸汽管道压降、温降如何计算?5 @. L6 u6 A9 D* E' U
各位专家:我们公司在新疆建设一套40万吨的合成氨装置,由于环评的原因,大型压缩机组的蒸汽透平驱动用汽来自于4.0公里外的热电厂.我有以下技术问题希望大家帮忙,很急的.$ d- i$ ~5 G5 m4 {/ V8 ^
  L$ M1 v# p7 C/ }
   1、我们要求到我们装置界区的蒸汽压力:表压4.0兆帕,温度420度,流量小时270吨/小时,请问锅炉厂蒸汽的出口压力应选择多少,温度应不低于多少度,才能满足我们的蒸汽界区条件?+ ~! R0 s3 T+ p; `
! Y3 J* b7 o7 Y2 J- ]* P2 b1 Q
   2、请问蒸汽管线的压力降、温度降是如何计算的?压降和温降都与那些因素有关?采用的设计规范?6 }6 j9 ~( ~. }) w

0 ^% l5 L: @- a1 O; }2 V0 R1 R多谢各位的帮助呀!我的邮箱:ysy1939@126.com李亦恒 发表于 2008-2-24 11:226 A1 X6 K4 Q0 \' d
管道规格需要你提供啊?
. m  S! e) s$ S- l. n3 L  |1 u& W1 L) c  J1 @
过热蒸汽的长距离输送压降可以通过公式进行笔算,也可以通过工艺算图查算,应该不难,但计算的基本参数必须准确。下面我帮你大致计算一下:: G6 L) B, Z6 y; m3 Q0 z- H, D
$ D" j' S6 V; z5 z; u3 r
⑴4.0MPa、420℃过热蒸汽比容:7.0Kg/m31 y) S- {+ R+ c# X
( a+ `- K1 s: D$ m) x0 p
⑵取蒸汽流速u=40m/s,管径为D m
. }3 r. u" t3 L; Z$ W& C4 n9 G/ E/ q; o' g  ^# s* _
⑶根据0.785D2X40X3600X7.0=270X1000公式计算求得:! |" n* ]; O. |/ O% x* H

4 J+ Z3 c5 h! j. j6 `D=0.584 m,实取公称直径D=0.6 m的管道。) G& \. ^% f( r7 ~9 W
, x7 a  g  F- G' C/ P/ U
核算实际流速u=38m/s% W% @# u3 s- _- I1 j$ d

7 q$ @# Y- _+ _3 X3 S⑷根据以上条件进行阻力计算:5 k: c2 Y! p+ B. l  h) ?) E

1 r; Z6 f1 `# `  t6 N' f压力降△P=0.26MPa,每100米压力降为6.5KPa
/ Y' o& Y; b( v1 ~$ q- y( q  A: g% ?* \4 J
⑸再取蒸汽流速u=50m/s,管径为D m
/ z$ l3 W% R  g( D. ~/ u
) w, j  J: K. V4 ^0 `! G  i6 g⑹同理计算求得:! y( o( p0 T) a& q  _6 M

: u7 M3 r/ s+ |6 U; wD=0.522m,实取公称直径D=0.5 m的管道。* G( k8 A7 G7 x( V% E; N# O

1 {3 b. v* s" y+ C; w6 e% h: ^+ n核算实际流速u=55m/s3 o; D) F, O( n$ F) T8 O0 J
0 a8 ]& Q5 a2 G9 M
⑺根据调整条件进行阻力计算:
. k( a% @( n- S! M! w. H
6 ]4 {# f! P* `5 }0 A压力降△P=0.50MPa,每100米压力降为12.5KPa8 L/ E9 M" _: m! n5 c8 `# w4 W& S

1 k# }- K) q7 Y, N. ]4 y& B针对你的问题:! {  c6 W0 }, _$ K
, {% O1 ~- F$ I3 v# v% a6 B* i7 ]
⑴你在考虑总体压力降时,单单直管部分由于摩擦阻力引起的压力降在0.50MPa左右
( W% }# N( N! z& P( x3 V) e
4 p3 w3 \0 m+ n7 i* r+ q- l⑵你采用的蒸汽过热度比较高,这也是必要的,因为毕竟是长距离输送,温度降要根据管道的保温情况,及整个管路系统的阻力损失,这也需要通过计算来决定。
发表于 2008-9-28 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 4# ermaozi 的帖子

是规范打砂柜但是郭德纲打砂柜但是事实