原帖由 3dytre 于 2008-11-1 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif [6 W# T# n" J( E/ g你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 xyz8069 于 2008-10-14 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, X6 q- ^+ o/ T2 E 你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 yjybd 于 2008-10-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" _7 n* S+ w& U3 f0 R. c 同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢' C2 u: ?$ D4 S8 T2 f3 p! s 我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
原帖由 pangpang 于 2008-11-2 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 6 a, C# D! a' `# F5 Q" |: R# W " E3 D2 ?' w- }# r4 C! r( x. N: E$ X$ Z6 |1 o/ P 你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。 ' e+ h7 G* p7 }, RLZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则 ...