发表于 2008-10-16 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问谁有携带型短路接地线截面积的验算的国家标准性文件
发表于 2008-10-23 13:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没见过这种文件
 楼主| 发表于 2008-11-11 00:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 2# dfgcwcj 的帖子

见过别人引用过类似的材料,但不来自那个标准
发表于 2008-11-11 09:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
  携带型短路接地线截面积的验算. p8 X! S6 d+ v* s
  在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。- o& {$ x$ R; T; i/ e1 o
* a0 {6 p. @5 a8 S4 g
      在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:( z( J. {( {6 c5 G/ ]

( N% f; X  V7 O% Y+ k1 K+ |      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif
/ ?1 S4 M7 q) s6 c* S) m- t! \. K( U: U$ V* ]6 l5 S7 w* T0 n! V
      式中:Im——熔化电流值,A; ' Q% @" w0 e# O* N4 H. C! m5 k

  x4 }$ n- e3 I, ^; c       A——接地线截面,圆密尔;% J9 s2 b! y7 h  o! ^" `) \+ g

. ?& E8 _3 r2 \; K, r       t——承受电流的时间,s;
4 X0 x9 s7 K( ?: D* a0 V$ _0 N
1 _9 [" S1 j- Z0 c, M       Tm——金属的熔化温度,℃;1 o1 Z. O0 o. D& f+ m

1 d* u7 {8 B* A% d2 {" @       Ta——环境温度,℃。: E6 x7 p  W+ `& J" V
: L% _. P7 F+ d
      当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:/ B; J; v; {; m% A8 G
9 y* W% l) {; p; \
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif 9 ^2 |' z1 F) A

3 G. S8 s  G- J* y2 X: @      一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:
% X! N1 P+ l' ^( T- Q  V
8 L! P9 @2 e' v- d) _      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积
. T& a  L+ n1 g  M& @6 n: `
8 ]+ |  e% l* t/ l6 b9 \       携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2
) B1 v% \( D" Q) M
3 `/ ]3 R  D2 u8 b      一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。" \1 e. T* y! N1 K
. {5 j3 D/ c/ _2 J
      变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。' g1 H% c* T3 e
  \  E$ c+ k; Z& s# q. l
      实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。$ s9 n/ Q/ x! h

5 I5 V6 E7 z4 f      25 mm2可承受的短路电流为:
" Z. s2 f: z7 ^( L0 [* }+ \  n+ C1 h6 k- V1 e
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif$ Z( f! t" n3 A6 ~' `! c

; [; i# @2 j+ O. k      35 mm2可承受的短路电流为:
# I6 D2 e" _+ B' I9 o% R, j' O
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
$ W* Q9 r. P) p( {
8 g8 T7 A: B9 B9 O( A( R- p      各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。
8 d+ Y0 U0 t: N. c
* e2 Y; W( Z7 ~: F" j[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ]