QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2483|回复: 3
收起左侧

[讨论结束] 携带型短路接地线截面积的验算

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-16 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问谁有携带型短路接地线截面积的验算的国家标准性文件
发表于 2008-10-23 13:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没见过这种文件
 楼主| 发表于 2008-11-11 00:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 2# dfgcwcj 的帖子

见过别人引用过类似的材料,但不来自那个标准
发表于 2008-11-11 09:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
  携带型短路接地线截面积的验算
9 G- D2 Y, e" a  在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。: i2 C1 c) L+ P6 m7 ]+ K
" c" ^% u7 V# F6 @; W$ ^; A' s: u
      在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:  h/ k0 x. K- K0 ?# Z& C5 v
; e  i( ~# D4 B$ v2 w1 m# P
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif
6 P: l; K1 \/ n5 I: N+ @0 n# C# ^, c6 Y# W8 ~3 J
      式中:Im——熔化电流值,A;
1 S% ?& H% a/ D
( U, {  x) O. n+ F       A——接地线截面,圆密尔;
; C" E4 ?; c7 y1 \: b' F5 S0 }5 T; o& v/ m3 O7 t( _$ r
       t——承受电流的时间,s;; }" w5 B: \; h
( S0 ^0 r. k! d- E1 q2 h; \* O
       Tm——金属的熔化温度,℃;
. f( }9 ], J. o8 H
9 b1 @, n+ [% @: z# K0 i       Ta——环境温度,℃。8 t/ i8 f; a8 w! Y
  C# C! O& H, A
      当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:* `6 U) b& d4 q/ B- {

: N( V1 ^: y) u* v& G$ f0 e      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
8 E0 [/ u3 a& R1 k2 v8 ^. L: U- O% M3 f
      一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:* M* ]8 I, q  S% @1 z- g8 l
+ y. \- @' d" w- p& a* H, V
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积
% U! o/ \6 ]. |8 x) _+ j
& g% O6 A2 {% K$ A3 L4 D5 P& f       携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2
% _5 f% P6 l% A) [) w% j
) R4 i+ A. d/ t) o5 m0 b0 }5 Z0 L      一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。
2 L, Q' }4 j1 Z* l2 C' L# A7 ?
( G0 p3 {  T) ?7 B7 T, E      变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。# ]6 i, a1 @2 _5 m3 ?4 j) N- i

/ C* ~# w( T1 P% X% Q* ^% q" G      实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。2 Y8 p- h+ a# E# E4 ~  i
" F" [0 d& d# \' ?1 f. K2 b* y; M
      25 mm2可承受的短路电流为:5 o# ]. d8 }! M4 f$ o# L4 G) {& m

( g$ ?1 A3 t9 M. [; f; ?3 U      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif
) K1 H$ u- {4 J* s" x# l! z$ ^' l" W& E
      35 mm2可承受的短路电流为:
7 T% S6 p0 I4 t) M! `9 V& u7 Z1 v' @8 [- ?! N0 _( H
      http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
8 v( ]% U6 ^* [; H5 L$ I
3 w. P( n/ _7 a6 r5 b. ~. s, h# W      各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。; s; K- P/ }  W* q
8 c1 Z1 a0 @# v, ?; ], d; \' f) K  z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ]

DLT 879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置.rar

967.83 KB, 下载次数: 8

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表