QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 1726|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 西门子840D启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位一西门子840D系统的加工中心,上电后,自检正常,但伺服点不亮,不能启动,无任何报警。请师傅们解释一下这种故障产生的原因和解决方法。
发表于 2008-10-24 09:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
是不是Emergency stop状态?
发表于 2008-10-24 18:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主请讲清楚,我看不懂!
 楼主| 发表于 2008-10-24 22:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
840D系统版本是mmc100.2的,我指的是启动机床,显示屏激活后,需按伺服启动键,打开伺服,伺服按键的指示灯不能点亮,机床不能动作。经检查,气压、油位等外部因素都排除;611电源模块、NCU、及各轴伺服模块上的状态灯显示都正常。显示屏无任何报警信息。在此故障出现之前十几天曾出现过300006报警,那时可以复位掉,后可以正常工作。我怀疑总线端子是否有问题,请大家指教。
发表于 2008-10-25 21:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服点不亮,就是不能上使能是把?1 @; v3 ]6 Q$ w  T! l
% H# Y- n: u9 O$ ^% I4 E
1.换个电源模块
+ w; `( @; U) i3 x2.看看那个上使能的按钮能不能发信号
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )