疏水阀要把设备中的冷凝水输送到远处,必须要克服输送过程中的延程阻力,这个阻力的合值就是背压值,一般情况下,提升10米为1bar的延程阻力,水平输送500m查不多按1bar来计算。, K3 [6 t! |: h _! i$ F
背压要根据实际情况来估算,很多设计或是使用单位认为背压越高越好,其实不然,背压越高,疏水阀的型号选择就会偏大,购买成本就会增加;背压低了,不能及时疏水,造成设备故障。' h6 L5 s& @$ m: S" C
举例:
# n; J+ e) E- a7 e. v: p. ?* J0 [换热器进口蒸汽压力5bar150度,每小时500kg的蒸汽耗量(安全系数为3),经过换热后的冷凝水要求输送到500米外的密闭水箱(设计压力1bar)2 ^: S9 Z0 v! t1 m6 N1 T0 p
2 n' [/ D( V( |( }* U" n5 X* W4 I那么疏水阀的背压为p=1bar(500米延程阻力)+1bar(水箱内压力)=2bar# ^; [( j3 U/ N, ]+ n& \
, m3 h3 `/ Y% B4 d3 {% Z疏水阀要克服2bar的延程阻力并能够将每小时1500kg的冷却水及时送出
( u3 B1 R: }0 }& ?- g8 p
) Z& b4 s( P& u, h- s8 b$ M5 e进口压力-出口压力:5-2=3bar5 S4 }4 L8 m4 O' J; O W* E
/ b; N' g1 i' u( w# t
疏水阀的选型是根据这个进出口压力差值3bar和疏水量1500kg的一个比值表选的,每个公司都有对应的表,选出合适的疏水孔(此孔在疏水阀内部)2 r' j c* _- S2 T& d
; b$ O7 H4 ?0 U1 ]' ]# \至于疏水阀的连接尺寸和疏水能力并没有太大关系,每个选好的疏水阀都有几个连接尺寸的. |