2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。1 s3 s6 L3 R% c+ _; a; T* O) j
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。/ f3 a, L8 L* O+ H, Y
* K" @6 g, g5 f( |$ ^# g. f二、操作要点及注意事项:
2 ?0 M' h9 s& P( o1、严禁设备超压、带病运行。- Z A7 x$ M+ }9 U4 @
2、严禁氯气外逸。
. k! M o5 X& u( z3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。
1 S L# B6 P0 c+ Y; f4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。8 @0 K& }2 e; g; C8 _
5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。
9 H$ x+ G! L0 v/ @& \+ `5 p6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)
2 j0 C" v* C: b+ w9 E7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。0 q1 s/ o8 f! m9 o6 @
% u: P- o1 h5 s三、工艺条件:% Y0 N ~! M* Q
设备名称 工控指标
6 r4 w4 f* w5 B, L3 U热水槽 液位 2/3% L0 D% `9 y1 W7 A2 @+ ?& ?
水温 40~45℃- x! l4 ]8 |, v, _" d( a1 g7 A& `! Q
热水泵 Q=5m3/h H=25m
& n# u, o7 R$ h- A 电机功率 1.5 KW8 z2 N L ?0 w7 O E) Q
液氯储槽 液位 2/3
9 v2 i# E8 O4 F+ b4 W0 c( w 工作压力 ≤0.65MPa" T( Z2 C/ [$ k$ C( r. E' m! |& G
液下泵 Q= m3/h H= m
; W6 x2 q5 s7 {& P' \5 g# C 电机功率 KW
# Z; O1 O+ y- Z4 H- k液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa
0 O& W! z5 V" s% X# p2 w; o9 X 加热水温 40~45℃6 m8 I7 ?: e1 `! M3 k* v/ ]
液位 ≤2/3% s% o; O' L2 a% T- k
氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa5 {# ]5 N' }1 k* [$ I7 c! t& D
加热水温 40~45℃(设定值为42℃)8 T( k4 L ~; ~) f1 U$ G
废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)
( I8 l9 F- I; h. l5 V' C废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa, H- F5 x# d9 |: F& u
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa( K! H" Y* a$ _% {# C/ @4 `
出口压力 50~80Kpa
/ Q; j8 {/ o: x9 }1 ]; A 出口温度 ≤50℃* b& I4 a9 K$ b+ W* n
废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa- T ]* y0 ]0 }
塔顶风机 真空度 5~10KPa
5 D; |% p/ O' Z 电机功率 KW# | q; ^( x5 ~7 S5 e4 V
碱液循环槽 液位 ≤80%
$ g. N; n8 p3 P e& W 碱浓度 10~15%& O7 F+ U9 f @' W8 C
碱液循环泵 Q= m3/h H=30m& h& V8 d0 S' ?
电机功率 KW) L: C9 p: }0 P7 ~/ T
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃+ ? l1 k# m5 Z$ m4 J4 O8 R
碱液高位槽 液位 ≤80%, t: R/ i' k% r% h! b- R" a
容量 m35 T' e! ~' n. r; _+ i- k
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%# k H9 i/ y5 {
容量 m3
: }$ t- e3 [7 Q PH ≈8~10
; O" p/ U" v% @7 c) G4 O, s 有效氯 4~7%2 L9 ~8 D* \. s3 L: P
0 X* Q9 V% l) M, V
四、工艺计算:) B' m8 v, I2 J/ Y5 a
(一)、液氯气化器:
6 C9 F% Y0 f: I& }1、操作参数:
- K O/ q7 H1 F$ I+ R, |氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃8 V u6 E9 q! P) V# F/ b5 N
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
" K- Q& k- N! q" m安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa0 J2 l+ L3 _9 S; @
2、换热面积:
* Z' I* k1 I) t5 a液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg9 b1 h) {1 A) g" D
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t
/ c7 U g% @8 p* NQ汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr
, O/ J: q3 k( ?& F" G2 D$ B+ O循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)' E' i: a5 h: b& f: J
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr
i( D7 g0 Y; Y
! Y8 F6 e' ~4 z. Q& r$ s" i3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m3
! i$ e; f7 E" k: ~. O则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr
- M0 t, A' o# i, T; i气体流速取u= m/s
/ e9 Z1 o, E( m" H2 a5 d+ ~则管径为d=
9 |2 X# y7 Z1 B9 W
' L( Q& w8 J' q4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计- k( V! J! O$ \$ C# d6 l
则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
& O8 ?4 Y6 o. z# t0 p! L7 D
5 I8 l5 j( s3 ]6 y/ k) w) ? 2008-3-23
4 S% b2 l0 j' ]中国成达工程公司 |
|