以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。& y- k4 x% k r; D. s a5 w
( [# x. F7 O f" G; U
直接启动的条件 4 G. H& M0 W; ^8 m
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
& ]$ X ]* W4 A4 o/ h- D, aIst/IN≤3/4+S/4P + E3 `! h# w6 I- w1 L) G
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); ( I+ J' Y0 T7 I3 M; S9 h
IN — 电动机额定电流(A); 9 }9 H5 ]! p$ d: [, r2 F) y
S — 电源变压器容量(kVA); ' A7 ?1 g3 O4 L9 \
P — 电动机功率(kW)。
8 ?, k) e' ]9 D' M+ ?: M关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 / @6 f8 P( O) o7 E
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 7 J" x9 b7 X, N) \1 c+ H- I
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
- q3 P0 }# F3 @$ p9 `& D: m例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 1 V2 L- u: z. u- R5 D& t
交流电动机全压起动需满足三个条件:
2 N% g% G2 D0 ~( C+ y/ n⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
6 y2 w7 ^: y) s/ V4 N① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
4 G L1 _. F& e5 R. w② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
' ^" T8 V, t9 p+ m$ @③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 2 z1 { G! \: U7 K$ D5 Z
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 2 d& ^4 j" @- ^! }, |0 [. \
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
% k: L( Q e0 Z, p. `, D/ X* r) B所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
, U9 O% C {! }* C+ X* t; z# k+ n) |