发表于 2008-11-7 09:44:38
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
2 E+ W# z# \+ B* s A
0 Y* D7 M4 }! j4 e/ v直接启动的条件 ' o: n0 p$ E9 Z
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 1 K- P' B) H. U
Ist/IN≤3/4+S/4P
8 k* f7 ~6 L0 X' e7 x式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); ; T: E% L% n# Q* ~: f9 a) g
IN — 电动机额定电流(A);
- a6 a( n& x6 A, S) z5 ^/ ]0 |S — 电源变压器容量(kVA);
4 s* F" C/ @. b1 ?2 r/ Q% H [P — 电动机功率(kW)。
9 Q! ~+ S* l6 {关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
. x7 L5 ?. Y' E/ h Q; e在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 & j( K# h* a$ w' Q2 `
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
* Y/ H/ U' c# d例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
9 U6 [6 G; @8 o& R! g* |交流电动机全压起动需满足三个条件:
7 r$ W ~/ P! H3 A, g5 g⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): 4 [9 Z1 P3 u! R) g$ S- j& R) e
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
8 |2 d1 E1 b/ Y" P G/ k② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
5 U7 p# R3 t6 t, B③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
. `: t0 F3 @9 `8 w9 X& ^⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
E" ]4 ?9 h% x" s! o% `⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 1 l" o: B- r% \
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;! j" e+ I" v% R* O ~. G. g0 i
, H0 `2 J& z1 Y, `" }2 M- K5 f/ y$ d[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|