发表于 2008-11-8 13:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看看这个控制电路是否有问题
" V) S! Z% }- B" }& G% G
& Y# S. d5 P7 J8 r[ 本帖最后由 20030610 于 2008-11-11 18:44 编辑 ]
2.jpg
4.jpg

V粉机控制电路图.rar

14.69 KB, 下载次数: 5

发表于 2008-11-9 13:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
 功能满足要求   图画的也规范   再用必要的互锁就可以工程应用了
8 }7 Y5 Z3 O( A9 {
4 F* u2 k6 n! K' v, i5 t8 _[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-12 07:18 编辑 ]

V粉机控制电路图1.rar

30.73 KB, 下载次数: 6

发表于 2008-11-10 19:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
此电路中的暇疵
' W8 }# y' b$ W( ^% i6 E. F) V0 ?. V" ]$ w6 i# @' [5 E
1、断电延时时间继电器的通电时间+ t5 \$ U+ Z# v& k
     断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。5 c- A" F' T6 J' ?9 Z
2、定时启动运行中的停机操作
8 y: i6 P% H& J+ F/ E     假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。
. w3 x9 G+ l9 n6 v/ x( @3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。4 m' G& n- o, ^2 Y4 c
6 q" e$ `, O$ _4 c: R, I
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ]
发表于 2008-11-10 20:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多错误的地方了,K2和K1的编号也错了,时间继电器那条支路也错了
发表于 2008-11-10 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
主电路上也没见到K1呀
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 3# pangpang 的帖子

谢谢你的回复,我在设计电路时也是考虑了时间继电器的问题,就是
- i3 H4 L# w- o$ G  h" A如果按要求用时间继电器控制电机通电30S,但由于原因需马上停机,  w8 L: j1 F; y. w
按TSB,电机是会断电,但是松开了TSB,电机是否会重启,问题就是,- U* G. C" Z9 N' v; S4 k
在按下TSB时,时间继电器KT是否会清零
发表于 2008-11-11 10:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
FR最好不要放到线圈的右侧,按下TSB,KT的触点是不会复位的,因为你用的是断电延时触点。
发表于 2008-11-11 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 7# puqj 的帖子

一般FR 不仅要放到右侧,而且应放到最右侧!
发表于 2008-11-11 12:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 6# 20030610 的帖子

告诉你了,适当的加互锁。一个工程应用的在功能满足的前提下,用互锁的进行必要的安全保证!
发表于 2008-11-11 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个电路定时和点动时,FR不起作用!
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 7# puqj 的帖子

你的言外之意是
9 n* i2 e& S+ q& M3 e* u( ~% x/ _2 m. L得电延时继电器会出现我所说的那种情况,会重启
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 4# luckhi 的帖子

图纸已修改
- ^  Y1 l1 t2 z2 _1 _; |4 Y- y不知道这样解释是否合理
发表于 2008-11-11 22:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有问题,不能定时
发表于 2008-11-11 23:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再加一个中间继电器自保电路,用一个常开点给时间继电器供电,用时间继电器的得电延时30秒后断电的常闭点再串入这个中间继电器的电路中,到30秒后断开自保,再用中间继电器的另一个常开点控制电机。也可以把时间继电器与中间继电器线圈并在一起用。用SB2做这个中间继电器自保的启动。
' y* q% {2 g/ `$ N2 w  D7 Y
; z3 p2 i2 m- Y: k, F1 a[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-11 23:51 编辑 ]
发表于 2008-11-12 07:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
改过的图纸。得自己多动脑子,以后光看看不行。得表示表示才行!哦、这里是加不了金钱和流量的。
) j% ~6 j# v" P4 K, c7 R9 y. y2 {" N3 K9 U
[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-13 07:30 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2008-11-13 09:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看看这个电路。用通电延时时间继电器代替断电延时时间继电器。
$ f+ h. C( D& r2 Q% S3 n* D* Q: s) P9 E" u
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-13 09:42 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-11-13 20:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 1# 20030610 的帖子

正如你分析的那样,在定时工作时一旦需要停机时,按下按钮的时间必须大于时间继电器的整定时间,才能完成实现停止的目的。楼上的几位给出的图就很好
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 15# ndchengqi 的帖子

1.   图中KT开关(和KA开关并联的,和KA线圈串联的)这样画的意思,是不是说它没有延时 功能
" v& r) T) F/ b+ c3 R, ?2.图中的KT线圈为延时继电器,但下面的开关为得电延时继电器% \- V2 \. I, w7 z( \, a
  如果为得电延时的话,按下SB2,马上会松开,KT不起延时得电作用,
4 r% {' e  B7 s0 J  如果为失电延时的话,按下SB2,KT得电,常闭开关KT立即断开,SB2会马上松开,
" p/ u0 y+ e. j, S  KT断电,KT开关30S后闭合,这样K2一直没有启动7 {0 G0 L6 d; m7 R' n' k% s6 z
不知道我这样说,是否合理,
* j: R( T1 b. K, p; j题目中的定时,意思是,按下SB2,通过KT功能,电机运转30S,然后自动断电停机
发表于 2008-11-25 18:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
呵呵,,不知道你现在有没有搞定这个题目的,希望你能有所收获。
发表于 2008-11-26 11:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,学习下啊