发表于 2008-11-10 19:23:16
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
此电路中的暇疵 \1 M1 |5 ]( ]& S- l0 f
' b8 N: ` s- E$ o1、断电延时时间继电器的通电时间
; o: C. s' n0 v3 o4 S4 z 断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。
- g% i, C1 I' t2 b% r2、定时启动运行中的停机操作( h9 p, d, A" G$ b
假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。
; K# i# O0 e0 m2 v1 d' P- y$ e$ R3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。
, r5 K; t8 I4 E7 v% c) t/ }$ T) u3 U" F% o2 z8 M
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ] |
|