发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;
Z+ Z9 n: D+ r* D2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;8 V+ `; Y' g ]" H
3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!* [7 s2 f3 G2 u+ g6 d$ f: _
4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!9 z L$ S4 A; b9 Q& O( E% { B
5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):3 z% s: j5 M; y C6 w3 Z' p" ^! E
保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150* n1 b: }1 a8 k' c6 J
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200
3 K9 c6 d: A7 J 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250
0 y( [4 J* \# I) \0 [+ A+ p/ I! N4 x 保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
7 M, E( h- d4 \2 |2 [+ H' ` 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
: R, ?8 A6 {* u% u 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250
0 J0 _' T" t+ L 保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200" P1 k A2 ^2 e1 Z+ l, W
接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250
6 b7 G' v' B, V# U- d 保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=2006 X; `7 K) V7 e$ i& g2 F1 V
接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250
+ B1 k- C5 f! {9 c6 z, G! } 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
' b) a+ Q; F& m( U& D9 T) c6 C. L9 g特殊注意:6 N* K# }, o* U, X
接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|