发表于 2008-12-4 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?& E# ]! [3 K9 c3 p. g* o! h

  \5 p' P4 W7 o! J( X8 E) k2 M[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]
发表于 2008-12-5 08:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2008-12-4 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 B- x% ]2 K$ d8 F
接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?
' Y) F/ S. Z) G/ _9 b% t. Z

- @" p/ F! M0 _) ]) {" w2 h+ |4 A这在国家标准 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 的附录A (规范性附录) 接触器及相应的过载继电器接线端子的标志和识别 中有明确具体的规定。+ R! t+ C% {* B; l% {: u* Y' o
下图为该标准附录A的第1页。% O6 U% C2 @( B3 u/ M

9 ?, F# z% @$ p5 S[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-5 08:57 编辑 ]
GB 14048_4-2003 附录A.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 1# xxyy@nc 的帖子

现实应用中,接触器主回路端子输入端是L1、L2、L3,输出是T1、T2、T3,线圈端子A1、A28 @6 A/ A5 J* P- D- B: |( _) I
NO是常开控制接点,NC是常闭控制接点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好多接触器的外壳可以反过来装的!
2 O$ o( \; R6 p! {$ A输入输出标记的意义不大吧
发表于 2008-12-5 20:02:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
2楼3楼说的很对,我手头这个接触器就是这样标的,看了你们的解释才明白,谢谢|啊!
& ~* ^5 n  z. K3 z, |( J5 ?补充一点,动合还是动断在接触器上有图示意,图示中的标识与接线端子处的标识一致,很容易判断!
( e; O( V' P! W. ~8 P- l! f- A; @4 p1 r; D8 M% Z
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
yqwfk + 1 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表