如何确定水冷风机的冷却水用量
! V  T8 j8 y( C  T0 G3 V, p我在设计车间的冷却水循环系统,现在选用的是7.5KW的Y系列高温离心式水冷风机
) }. H- h" l, H+ ]: E8 r急请前辈们指导啊 谢谢
发表于 2008-12-6 11:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
要计算冷却水需用量G,先确定初始条件,风机输送气体的温度、轴承运行温度、冷却水进入风机冷却系统前的温度t1、出水温度t2,冷却水需要带走的热量Q,根据Q=GCp(t2-t1)     G=Q/[ Cp( t2-t1 )]   式中:Cp—水的比热容(kJ/kgK)。式中的热量Q,如果有类似风机在运行,可试验得出。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-6 12:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳

回复 2# gaoyns 的帖子

一般水冷风机是不是有额度的水流量阿
发表于 2008-12-8 08:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# xj5042 的帖子

由于风机引起的温升环境不同,需用的冷却水量也不同,一般高温风机规定了最高使用温度,冷却水量在铭牌上不标出,在风机使用说明书上有说明,用水量是在最高温度下的流量。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
tdragonfu + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-8 08:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳

回复 4# gaoyns 的帖子

谢谢前辈的帮助,我查查他们用的什么风机