发表于 2008-12-6 14:38:51
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
星三角降压启动电路有一些并不相同的接法。接法不同,流过各接触器的电流也不尽相同,所以在接触器的选择上也不相同。5 l B" Z; {+ D6 R! R. I
下图中的两个电路,其电路原理基本相同。
, b7 p! t/ p6 _. c3 B% x) B5 r5 x在启动时,首先KM接触器闭合接通,KM1接触器接通,电路进入星形启动状态;然后,KM接触器保持通态,KM1接触器断开,KM2接触器接通,电路转入正常的角形运行状态。
$ }* f, }5 }% K6 a/ _在图1电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流是线电电流,它是电动机相电流的根号3倍;而在图2电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流与流过KM2接触器的电流相同,均为电动机的相电流。
7 b3 d) z) D. h- x, U按你提供的所选择接触器的类型,用于图1电路时,对于KM接触器,其额定电流肯定偏小,但对图2电路来说,所选择的接触器却正可满足要求。
! {: y5 ~' x) t' Y: L
% x1 n* F, Q, d/ _: U- c(以下图中仅画出了星三角降压启动电路主电路的基础部分。)! T7 C/ t& i; B
6 W% Y/ b9 l" T[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 15:06 编辑 ] |
|