发表于 2008-12-6 14:38:51
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
星三角降压启动电路有一些并不相同的接法。接法不同,流过各接触器的电流也不尽相同,所以在接触器的选择上也不相同。6 K3 A5 n5 ~; G
下图中的两个电路,其电路原理基本相同。
: F6 N( b# ]: i- U, a) F在启动时,首先KM接触器闭合接通,KM1接触器接通,电路进入星形启动状态;然后,KM接触器保持通态,KM1接触器断开,KM2接触器接通,电路转入正常的角形运行状态。. H% p1 f1 A0 x: B" l/ z1 x6 N8 G
在图1电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流是线电电流,它是电动机相电流的根号3倍;而在图2电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流与流过KM2接触器的电流相同,均为电动机的相电流。4 M: W5 v$ k) V' O
按你提供的所选择接触器的类型,用于图1电路时,对于KM接触器,其额定电流肯定偏小,但对图2电路来说,所选择的接触器却正可满足要求。
9 i, D2 M- ~) n! @) a, Z( H/ @% _5 P5 Q: K+ m0 T
(以下图中仅画出了星三角降压启动电路主电路的基础部分。)
# Q' y9 ~) Y1 O6 e7 b/ R. O, f5 p
4 f8 r4 x- L# g& h1 b/ r6 U1 e& d[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 15:06 编辑 ] |
|