电气负载AC-1 AC-4的具体划分?有无国标?
发表于 2008-12-11 10:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电气负载AC-1 AC-4的具体划分?

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种/ A7 P0 a$ n5 s) y7 D3 x9 D$ s
      
7 R. T1 `; C8 _& i: a      1. 使用类别
0 z  ~6 D; F/ Y9 W9 A9 q       见下表 使用类别代号 典型用途举例
/ m+ W$ X0 s! O/ f4 u      AC-1   无感或微感负载、电阻炉
( F) y! L  n9 {# k  @: `      AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
$ }6 }: i0 f$ f7 e( ?, l      AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断 # S9 O7 c0 S% W/ k. {5 p$ Q
      AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
2 L0 I- x" L& ^: h" {5 x      AC-5a   放电灯的通断
) [& `# E7 t% A& }1 _+ N. [0 `      AC-5b   白炽灯的通断
, M9 ~* R/ g7 \6 ^! N* a      AC-6a   变压器的通断 6 @1 n7 h) Q: b* t/ C
      AC-6b   电容器组的通断
& b+ s) S7 c6 A. e      AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
' x4 X+ Z3 e' B9 s. f( I- J      AC-7b   家用的电动机负载
' ]6 q& m% _3 D      AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
& x/ h2 o$ ^( X& t+ |      AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
; ^) u& c4 `2 g8 U% d  q3 O  S      
$ l8 X  B. H' U      2. 典型负载
6 l4 c" _7 l) r       不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: # L  k. y8 L) E% e  {) h
      
$ _! B& K5 N) H5 w; \      2.1 电热元件负载
6 G" B' Z# c( H6 S4 v6 z& Y# L       对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 ! e( J, `, U3 g4 K* f; T5 I- |3 k
      
- l+ \; G3 U" q( {  l7 g: V: g      2.2 照明装置 - J, d3 m0 l, n7 {5 t
       当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 0 a' c" ]  y: \! x/ r
       其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 3 v$ E# @5 L, G) r: q9 k/ |
       8 ^% C- B2 }6 A  t$ C+ }# z8 G0 e
      2.3 低压变压器负载
: ~6 e, A: I, y2 q2 x       当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
7 h9 }# L  D3 S. j5 i      
1 e* w) [: r1 I. g- l  k8 m5 C+ H      2.4 电容器负载 # h; H, z/ r. C( Y) W
       接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
6 R; T! b5 W7 L7 g0 q# z- H2 _       为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
+ @, Y9 j* R0 S0 M3 H' F       5 @0 y1 s5 b- o( [3 L8 \
      2.5 电动机负载
, r3 _/ V+ X* z       低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 : C" `3 h2 G% q  n- _0 ?
       绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 2 I& P$ r0 P& ~2 s, X
       鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。 ) E5 }( l, w" ]' k8 B* i. T3 `
       而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。