QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2323|回复: 1
收起左侧

[讨论] 电气负载AC-1 AC-4

[复制链接]
发表于 2008-12-9 19:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电气负载AC-1 AC-4的具体划分?有无国标?
发表于 2008-12-11 10:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电气负载AC-1 AC-4的具体划分?

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种2 f3 R. W* r1 @  O' P+ L
      
4 i8 k" i$ k" ]5 ]" u8 d      1. 使用类别 & _% A5 C4 @1 t4 j% G
       见下表 使用类别代号 典型用途举例 9 ~: J+ K! K$ w; p: R4 Y
      AC-1   无感或微感负载、电阻炉 : B7 m5 x' x& h
      AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断 - y5 {* [! L4 ^2 g% u
      AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
) D8 N2 i- C4 W" P! d7 ]: o  [      AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
' ]* K2 r4 H$ P4 ^8 r+ c3 G% V      AC-5a   放电灯的通断
: N7 R4 W& N, P3 O; R, W2 ?/ j      AC-5b   白炽灯的通断
/ N# }$ k3 ~( y! n% q9 R% }      AC-6a   变压器的通断 ; s9 N; d9 H1 c* r' Y( w
      AC-6b   电容器组的通断
$ `6 A1 F3 {1 d      AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
2 l: ^) p- H) F6 O1 U8 z3 A      AC-7b   家用的电动机负载 9 N. w2 p9 M/ ~7 C. f  o$ _' C5 F0 v7 J
      AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
0 p$ y$ f0 U* V/ K      AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 ; L% d) V: X- j$ D
      
5 e8 }9 a7 ]: C: K- z3 {      2. 典型负载   z: {  B( I7 M% F" d
       不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
/ ]' s6 O+ {9 s2 N1 ?) Z, t       3 g7 @( b. ~- i! H: W9 n
      2.1 电热元件负载
1 Q  g$ x/ q" j8 {* o. u. @       对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
- J6 N- l1 N8 _1 y' n! E: e; x      
% s" J, G* @& A0 h# Q      2.2 照明装置 2 \( a- F; e7 u& Y: {+ y  T
       当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
& R; B7 P- r3 t! r  a" {       其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 - E, v; d. t2 _) `; n: E/ [
       " ]& |6 a& @( t8 \* s7 |, x
      2.3 低压变压器负载 % k$ \/ V! x% }" u
       当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
8 A& Q( y. a7 j5 W% x       $ G5 X* [4 p; n* {, `: ?
      2.4 电容器负载 ( c! x8 k8 P0 m2 x7 O
       接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
) \8 X0 g1 L4 @; `) Z  U( o( j       为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
; Y( a$ \( \' @; I       7 \8 b- N5 V$ M/ p3 ~7 x  S- `
      2.5 电动机负载
( I3 i) S) V8 W+ [       低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 ) b6 ?' t" e5 e2 c; a+ @) T
       绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 6 @5 W; u2 r7 O! o) W
       鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
) b* \1 j" A1 R' O! Y! a5 u* x       而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。