现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。6 Z0 U" b& p! D- }
- E' P3 w% a& Q: z9 J* y/ h
3.1 熔断器
+ ~- _! N) k! N5 _: b9 o( x(1) 熔断器的主要优点和特点5 m; t1 d! V* z. _1 M0 R1 {
① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电
8 C) a' p2 b) J0 N! O5 o2 Z流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
) I2 b4 l; G' W: W) k8 V② 限流特性好,分断能力高;
# C! U# v- a7 J- R③ 相对尺寸较小;
3 P: y4 w% s/ Y" ~④ 价格较便宜。
; t6 ]8 x" v, L2 c0 ~2 o L, ]. E ? _
& U$ L2 x" j" v4 Z7 l' I(2) 熔断器的主要缺点和弱点% s' @+ } a& ], d+ S
① 故障熔断后必须更换熔断体;" Z8 f8 w' E* S5 m% a) O
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;6 I k; L" a# U2 r$ ]2 L
③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;; S3 c7 V- Q9 B. V
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
/ U3 A7 j T- e) o8 p0 ^
: H6 o, u! b& N! H, `* Y3.2 非选择型断路器
9 j9 r) k, H5 o% R" A
n2 y9 d' a% H: L8 q9 Z(1) 主要优点和特点! v0 |' S; ]' n$ O
① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;# J, z' P! s+ f) X0 M% c. r- H
② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职; \% S- W" I" i9 T1 }
③ 带电操机构时可实现遥控。4 \: j' Z! {' V; V6 M! l$ p
5 O" @5 h6 O+ F8 K* T: Z(2) 主要缺点和弱点, r) f+ |3 O! O, o
① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
4 q) V* N2 X5 B7 I/ L, C② 相对价格略高;
; }/ g" U. H% E6 r8 U③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的; \, Q% ]% B( j+ a5 ^$ E$ ~
产品可以满足,但价较高。
2 b# A8 @2 y6 h2 G+ {6 c* K% t4 }8 l3 t' \) i& v. P$ F
3.3 选择型断路器
& r/ w. H6 L( K" y$ P/ C, a2 ^# |' v1 s4 J/ J! g$ q4 r
(1) 主要优点和特点
; \& E* V# e2 ^( n. e. c. w, p① 具有非选择性断路器上述各项优点;
$ }5 L( W! e0 H# q4 L T% [7 X② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大
5 t G" U0 A$ g' m. p( J' g0 ?4 }短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;2 \% V1 n1 s. f9 N0 w( s; h
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。+ V M% `8 r3 L8 i @
: h/ W9 g9 D* Q/ v) |
(2) 主要问题8 O8 G6 X' l; v! c+ Y- d7 D
① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;: `9 ]- B$ b& H4 J, z) l9 r
② 尺寸较大。. Z6 x" @+ E2 v; s8 X0 A+ ]+ J
4. 配电线路特点和保护电器选型
& W4 ]) {! o% [* v D1 r4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
: f) e, v: n& P3 ~3 n1 Y0 p
3 p: }; f; H# d. j6 K(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。6 W r0 y* G7 u: ~
(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
+ x) z( k$ a4 w! `8 J' N(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
( P. X& u1 ?# G: D6 {0 B' J, F% c, t: v) z& b
4.2 配电线路故障特点
/ Z" x Y# D* }$ B, I
- H/ E4 f& l# n" F" U) B S(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;# q* j" u& \0 z" Z; |8 c7 Q
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;/ A* ^6 a; v" _( k
(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
# u: n& U* m0 \2 L7 B O7 f9 `# Z' P. o) g4 N# G. W+ t
4.3 保护电器选型方案
- a: W, i/ a! a4 f9 v! Z+ b, v8 g ]7 _2 d3 p" o: I. j
根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
$ t7 T2 h+ R/ _2 |/ g; p(1) 以下位置应选用选择型断路器
- b7 H: O3 B: ^% L% V) R0 \# a9 d① 变压器低压出线的总开关;
7 H; y0 x( G$ f* v! |- l' x3 l0 }② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
% k' l$ R, [. v# H" |9 J7 O z1 A③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
/ \- A/ W/ ?# x7 l, w2 u& D3 Q; [
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
$ r5 T* V; _/ R8 C① 末端回路的保护;! O$ |$ h7 J* C) e7 v: a
② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
" p% N6 E& N, A9 y7 B! e
4 ?- d$ R+ j# i) K6 f: B(3) 以下位置宜选用熔断器/ K& L2 J% y' ~1 b9 x
① 配电线路中间各级分干线的保护;" _' Q, I8 Z* g$ `+ {
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
' A* @1 K7 \5 u1 o, B9 z③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM( u, b) T/ i' z) l8 v# e
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护' i3 j2 h3 Q+ X V) w: d# V- ]
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。