容量除电流,系数相乘求。 / W, G0 a' K: X' Y7 T
六千零点一,十千点零六。 . M0 N. p; j8 O' e/ G1 G
低压流好算,容量一倍半。 " O/ c+ Y4 P; Y* K' Q0 D
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 * J- }3 ^& Z: |/ b& l$ c3 B
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
) h8 ]; N* j7 p4 [' D
+ ^1 C, s, M$ m" _7 {: V# R另附两个系数的表,仅供参考5 H! R- h* Y& U* u
5 d6 Y7 e) u) d, h; C
, e, I/ u" u4 O# C: e" @6 L- T9 a* y0 Y$ w) l
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.' @6 @% k$ O7 m) i# i
而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2
( @/ e5 w5 q$ o/ Y! ~$ |
" }, R4 a5 j- r[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |
评分
-