   1、         编制目的
6 s! e9 m( Z& X( t( E9 {        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书
& M( ]2 R5 `# o: Z1 k    2、         适用范围
8 C5 k3 [, D+ |/ q5 y- f: A        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
9 {( p' J) `2 @# F, b- u" J7 o    3、         编制依据 ) X; t5 V. n( F) w
        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
. s: {* D9 z. l9 i: I        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
/ Z* m; p( K2 C. T' a        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
3 y6 s5 {" y- Y2 w        《生活污水下水道系统图》
; e# q! {/ C0 u/ B! I1 ^        《生活污水下水道布置图》 " L6 Q6 v8 P0 h
        《建筑施工手册》(第四版) % [8 S- }( h2 y% q* J& K- ^5 U
        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# J: z7 ~& ?0 X' ?% \% F        《电力建设危险点分析及预控措施》 : k5 I' C8 E; S: @2 y3 H' d5 t/ F) _
    4、         作业条件及准备 2 x( W& x4 K# D1 m. L- X! a4 b
    4.1   工程概况 8 Q/ F5 s6 O, J1 S
    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高),
6 ]0 j- Z1 X" X6 ?: G* M1 ]& c    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。
# g* Y2 C! o9 M6 P+ ?3 o& o- {    4.2   工程地质 + V* n3 w3 f7 R4 Q5 [
    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。
+ S9 `+ ^7 Z2 {$ c    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。 * `1 ]2 A- b# Q5 h7 I( J

" c  H+ j2 e# z/ l2 b. B& p' m    4.3         人员机械配置情况
- @) p0 [0 y0 ]7 c: G8 n0 l        反铲挖土机     2台     水准仪   1个 8 t# g- c' e* E& Z
        蛙式打夯机     3台     普工   20名
2 i( T; U& R" U) h, ]        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个 . A& g1 ]5 \9 C& e2 v6 y
    4.4   材料准备
8 ?1 V) n7 f: _$ x, p4 y$ ]    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。
7 p# n6 ]) R0 c  s8 l    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 % x  ^0 R+ i3 w4 H- a0 w
    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。 4 e5 ?; y4 a# ?3 F* B; T" K
    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。 % O  p, _; d: ~# J2 i' k$ ~
    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
- W5 w( R" l8 w2 s$ v0 H/ `8 F  D: b        # J3 m$ J0 Y5 L
    5、   作业方案 , V: z( l5 e" I/ s  w+ E' G
    5.1   作业顺序 5 Z# p+ `( ^! _9 t* c. b) {
    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
7 k) f2 ^  g" Y$ k% I/ }1 ^/ `. p. k+ b7 o
    5 . 2   定位放线及高程控制 - O# s' S5 t& v3 R; ?% [& W
        
  b9 W1 n# \: H  ^! I4 W/ P    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。 & L3 f) ]9 E7 R8 d% J. j7 S
1 H6 U- l# ?5 |+ ?8 J6 @
    5.3   土方开挖
* e: S+ c/ D* X5 t, m" X2 t8 ~0 \. C" {    5.3.1 边坡稳定性分析
! M8 j% K  f) C2 ?2 Q, @; ~4 n    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
% _" i6 f, x& z                                                      6 [, C0 _* H7 G) f, Y
                                                      
% b7 S/ r9 X: ^% X/ w; _0 n              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc=
5 G2 O) q" a6 l4 _9 `: }6 B/ d    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 : L) H- W6 q  {& c6 t

; [2 q" `  m' l7 E* @: r. w/ v! [    5.3.2 开挖注意事项
7 j' h& q* ^0 H  @4 \    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。   R! P: Y$ y6 g) T7 B, C# E- p
    b)      
1 m, }" x- W% J: Z/ n    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 8 n1 i0 X4 [6 V0 n. B' @7 M4 c
    c)      
( ^1 s* {! _4 T9 L    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。
8 M. }1 g! D5 D9 O$ V; J7 n) |
1 ]" `0 x/ ~: P" Y3 l9 n0 _/ L    d)   6 j0 h7 O$ z; P  V  d8 S4 J
    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。   i: G$ k' h, v0 }2 z& K! e8 _+ p
$ m( r. V/ D# _& c2 B
    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。 ! o9 K7 |% {7 D" v+ N2 h5 s% y
    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。
, G2 G) h: T# G4 Y    5.4   垫层施工 ; _2 x* j+ Z! J9 }  K
        
  @' p. k9 O; ^    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。
  I0 e2 i! g' x! M$ ^    5.5   管道安装与接头处理 5 x$ [: T5 N/ ^" _. ]
        & Z- O) Q4 L( ]
    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。 9 a, W# a" e# d5 x, Z4 p; e
- Y% ~/ L& S" J+ L: Y9 T) r
    5.6   检查井的施工 6 E- F2 c* Z5 Q0 A
        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
7 Z" |3 e6 n- c) C0 ^# }& s    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。 9 b/ O* g- Y5 A, @2 `- U, H

( V' t) L- a6 Y    5.7   回填土
0 u! R& U4 G0 Y6 |  m+ }8 `9 L    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下:
7 [2 Q; M4 w6 e" \    ⑴     
+ L' [5 U/ u+ l1 T    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 8 `, Z. G+ j, X3 E! e, n. D

* K/ u% m0 j2 x# F    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块   8 u: @/ R' B, H) k# E
    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。
4 b1 A) f, C, W: Y4 N+ ?& M    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,           l- r( u" J1 C; G+ T+ p$ L
    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,   
1 \3 f1 L1 j$ X5 k0 }) i! b    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。 ; e& _1 i' p+ R7 k0 l
    ⑷     ; F- p2 O6 h% T( }
    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。 & f& V0 K9 y1 a8 l

) U' W* o9 i6 l3 R    ⑸     # ?% g: Y& X8 D: q$ r
    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。
2 U4 ]' a" R1 J! s9 C) J4 o/ c: w$ c$ }2 m, n
    6、   质量评验标准 * r9 w% d$ r  I$ f' Q* n+ k
    6.1   挖方 " s2 j9 P, M" |& @0 G
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 - C) c. l( v! i4 E" H
        合格 优良 * r5 r% |& Q2 s2 Z2 x8 ?' B
        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 6 C5 V" o% H2 `' q% p4 Z
        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查
2 A0 l  ^( \9 D/ ~        3 顶 9 {% k# H! k1 P
        面 : w2 C$ V7 f3 ^7 _4 M" u
        标 # _+ m3 H# T2 }; a! [# q
        高 : ]+ q& x1 R- Z1 c) b' ]
        偏 6 D: M: ]# w3 [
        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
5 u3 D7 W7 j2 ?        机械挖方及场地平整 +100~-50
- w' G6 U1 b% z( R* |1 `        人工挖方及场地平整 +10~-50
5 S7 l' V3 x' t' |& [        地面基层 0~-20 " w. t1 r( \. h7 u; v8 V. k
        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查 / w7 i( k9 y+ o0 l1 g' \9 V+ Q0 z! q( H
        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
# z- x: E4 b) k& b( H' h! \1 r
) C8 q/ u* P; J0 K$ s) Z, s" J+ d    6.2   填方
* j  X# {% b* q  `9 O" o9 X        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 / @7 g$ m9 I- y/ @  b4 Y5 M) V8 p" D
        合格 优良
. z6 i$ ~& Y* ~# c7 `        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 1 c+ M% S. F  I( L
        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验
- p) ^) r3 |& _4 D* A        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
  k/ k# e" K0 Z- J* `
0 ~2 Q' m! t% H+ q% l        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查 % l7 p5 n( \; {; {; h5 X8 \
        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量 ' r- ^' m+ g* [2 Y
        机械填方 ±50
# {1 ^' L4 U2 w/ q        场地平整 ±50
/ s' u, |" h+ \        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量 8 S( p; S* j9 I- ?' O, W4 _( k; |
        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
& P5 p+ H" L0 t9 @7、 安全文明施工措施
' [8 M/ u3 e0 e" l    7.1       安全施工措施 % Z( g5 L* y9 x$ V6 M% b9 O
    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 . \: J( |* o6 O9 n# w3 D5 @5 d5 U
) t- G0 v2 b6 r& b: ?( w
    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据
" U  u; a2 J! \, D9 N        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、
, g3 s5 k/ `5 S        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、
# {* M4 J' H* k4 I, j5 [) `4 g& o        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)1 |5 G! e& ^5 G
        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、 9 t+ J3 z/ e, M* i& y, \
        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 . \7 Y3 \4 d: r1 P: g6 T% V
        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)* b4 y5 d9 w. ~

% [0 O: y$ \0 s* q( z    9 ~) X9 a* ]5 {, ^# q
    7.2       文明施工措施
6 b7 Z% C1 Z! q+ \      
& W# t! ]8 {$ d2 x: L; |' Z    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。 + n! a  @/ C, Q) `
    环境因素分析 ! E6 Z& ^1 ]( f
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
( U+ |) G  Z5 P, x4 a$ p- L        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速
- Q6 \9 S9 G, n% D        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润   b) Y( \1 r8 G9 W# V7 y: T
        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
4 V6 C5 W2 m! x6 y3 ?  S7 k    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素
3 e1 c- ^3 |  x9 u$ _2 D
; o. d7 M2 u+ A: l7 p2 g  
发表于 2009-1-6 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
好资料啊。谢谢楼主!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表