[已解决] 请教一张弯管图

[复制链接]
发表于 2009-1-4 20:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
附件中的图是一张弯管的三维图,请教如何在平面图中将各尺寸、角度表达清楚,使弯管工人看得懂,弯得出。
) Y( c/ w" W/ S- T' S* }$ X: b请大家不吝赐教,最好上传附件。8 Z) K7 \( v3 A8 L: y
未命名.JPG

弯管.dwg

341.33 KB, 下载次数: 35

发表于 2009-1-4 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
编个工艺卡,一步一步画出来。 :lol: :lol:
发表于 2009-1-5 08:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
另外在图中放一张三维图就容易看了
发表于 2009-1-17 14:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
画一张三维图就清楚了!
发表于 2009-1-17 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在三维图中采用柱面标注。这样,技工是可以识图。
- F, m/ X- s' {' C. C/ |, n: o9 t& k- F再配上平面视图。
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我知道,弯管工看了我电脑里的图也能懂,我的意思是最终出的图怎样将各直段与弯头,包括空间角度表达清楚,使弯管工能够按图纸尺寸弯出来。
发表于 2009-1-17 23:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐一个方法:轴测图6 j$ B, X$ s. ^/ Y) s
见附件~是按照你的dwg图纸完成的!
+ s1 ?3 F4 R$ J6 V. T5 Z
9 N6 v- D* V9 j' a& l5 H[ 本帖最后由 caslee 于 2009-1-17 23:03 编辑 ]
BEND.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
2005llnn + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-18 08:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
画一个轴测图,配合平断面图就可以了
头像被屏蔽
发表于 2009-1-19 10:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-19 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比较复杂的零件一般可采用三视图加三维图的方法表示
 楼主| 发表于 2009-2-3 21:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上几位指点,谢谢!
发表于 2009-2-3 21:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通常这种铜管弯制的话只要给出总体长度,再由工人现场弯制,而且楼主这样的随意的弯曲是不符合设计要求的,管路设计的原则是尽量减少弯头。
 楼主| 发表于 2009-2-4 07:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 forjin 于 2009-2-3 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: f* p; d' |7 G( j  w0 W" m3 S通常这种铜管弯制的话只要给出总体长度,再由工人现场弯制,而且楼主这样的随意的弯曲是不符合设计要求的,管路设计的原则是尽量减少弯头。
, t4 l' I3 E: [' p: n
非也,我这是一组弯管中的一根,整组管排列出来是一水冷壁的开孔。
发表于 2009-2-4 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在平面图中标注重要的定位尺寸,然后附上几个视角的立体图。/ G% ~1 A6 U1 t" G  H
你的中间的管路是直线的吗???
发表于 2009-2-27 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
cad不好画啊
发表于 2009-3-6 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单,只要画出在主视图、俯视图并标注尺寸就可以了
发表于 2009-3-6 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我专门算弯管的,已设计出软件,可把平面角、线算到空间角、线。并自动生成弯管计算表。ruanjiangang@126.com
发表于 2009-3-7 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
最烦这钟立体弯管了,遇到这样的问题总是觉得表达不清楚
发表于 2009-8-23 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也有这个问题呢,希望大家多多指教才好.
4 |1 i) n) S. G: h9 s楼主这个是锅炉中水冷壁的开孔让管,
2 b1 j: B7 l3 R0 l/ R  S一般下降管(管线)用轴测图的较多,而受热管道一般少用这种方法....
4 p  m& p3 G5 a) K4 \7 Y不知大家是怎么样的?
( u& V1 C! |% y1 _* w- x6 q; c6 K) _
[ 本帖最后由 月上龙岗 于 2009-8-23 10:59 编辑 ]