[讨论结束] 机床电气设计的奇怪问题求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:
3 s) D% z/ M3 ?, |& {    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。, E! _) `4 Q+ g/ ?# [5 o2 r' ]
    采用液控单向阀和电接点压力表保压。% s" C" k2 w( L  s% n3 o  l
    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。" \: y. g8 o! |# u9 C. I# [
机器动作如下:9 c$ z9 [/ H0 ^9 a6 g. I9 W+ O
    手动液压缸上升,下降。
* ]  j- I4 H- W5 I9 S" m    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下
; Z! f+ j+ H% X板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。
( D; y; M" F% L2 }0 p% {9 P设计说明:( |/ F$ ^! R: H7 _
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。3 O# [" V2 D. k2 \# u  R  S$ W* w
    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动
& _- ^/ _/ t/ ^- p& s6 F* Z控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是8 d% z% r/ U8 Y2 m5 |9 z" }/ Y* M. B  e
德力西的 HH54P的。9 V6 `% t; N- Y' P* ?* I7 [4 ^
安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:
& J* L( z0 Y- Q; N0 ^9 l( ?   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。, P9 q0 W, G! e# z
问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,- M3 i8 O* r4 ]- j
以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。
9 |& ~, i3 u3 A   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多
3 g' F+ b0 W) L长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?) D1 j' @9 n& |4 A  G! k0 |2 r
   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分# I2 d- z+ k1 h  `6 y
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。
& t' R" b) X& x2 K0 D( @. p0 j  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示0 ~4 ?, L# Z6 i3 @* l2 [
    的接近开关。
" J! D: a% D6 j4 [, y: ^& ^2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。
' t' k* l  Y7 h8 D9 T3 W8 C* e& x3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。
1 @8 V! ^& s: D! E   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。- q6 O3 e0 ~( X
   
; U) [. f  B! `6 \( R, ^
8 S0 q$ |/ a- J" i以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:
+ i5 J0 e6 h# J" Z. {' A' t 1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?/ v! v. |' A4 \) C7 [
  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?" G( H  I$ m4 W( K
  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!
" V- j- n  A+ L+ O6 u  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:
+ q% J- ^5 |! L3 d 1.JPG ( @. X; }% ]& B/ n
2.JPG " B) Q9 G$ x$ \/ ]% Z; w
2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。
, W" M) X' y) }: ^  D   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。

* C: m* R4 g" u7 L# t! ^  g: t; D
% h* c' g! I6 ]! m[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。