我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:9 k; f9 ?7 z8 A  u% k7 H
    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。
9 {% u5 @, `  u. B; M5 [    采用液控单向阀和电接点压力表保压。4 U: K$ M0 {5 G
    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。: a0 ~) n' ^( [" @! R
机器动作如下:9 f: o5 w! Y; Q( C1 V; I7 L
    手动液压缸上升,下降。
& G4 Z! g1 ?& `- s    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下6 U5 O* R- `  Y: i
板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。  ]) S: L+ n* N# C. u: P
设计说明:3 b+ ~$ B( f! e3 R" C/ n5 {5 P  V) P
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。( o9 q0 h& k0 p  T& Y$ p- z9 \; a8 `
    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动
5 Z0 P5 Q1 C: H5 T0 f8 S9 E控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是9 E$ ]; _% k/ n9 R
德力西的 HH54P的。
& ^# l  _* ?% z2 ~0 i+ |安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:
% a# C5 j# e  C7 D% h/ `   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。
% }$ p/ W& U) E- z8 ?2 R$ H问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,! k, U6 [2 F: N* M7 R; |# k$ X3 R
以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。
, d( l; E* s% G5 |5 H& f   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多. q3 b" |1 [% E: c
长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?
5 Q$ ~4 I1 L; x9 L3 z8 {   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分1 l! j' }) x$ I1 Z8 O: C& Y
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。: v" j( q- f* u- U- e; m# L. P) j
  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示
# A. \6 U. T5 C( i    的接近开关。: e# w; @) a! v
2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。
5 L; R- `3 Y3 e2 s3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。" t% R8 H. b7 n7 h
   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。1 b/ I" u5 k0 X. C- k
   
0 p' n. O* M$ q* ?( |
6 P  d! Z3 C, ^, U8 ~. z; f以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:9 S* A- b5 d' X% G+ w
1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?
. {) \. @6 R; c5 Y  S  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?
& y/ Z. q* Y3 A  X  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!
# F) R! U6 o9 k; E2 `2 _1 ?  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:, c! h0 z5 b% M# M% z3 @
1.JPG
* u) j$ f9 v" c+ | 2.JPG - c, D8 E/ F$ c7 ^
2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。
( n% W  h  M# C& I/ b   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。
0 ?  ]# Z5 w, n5 u% U! i6 n8 u. n
4 A+ K1 l0 p% ?7 }5 f. n& M
[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。