发表于 2009-1-8 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用89C2051输出至PC817控制中间继电器(线圈DC12V,触点AC220V),中间继电器再控制交流接触器进而控制三相电机5.5KW。请问各位:% j0 k# z0 Y: @3 [  x! I3 e
      1、常用DC12V继电器的线圈电阻大概是多少啊,PC817能胜任吗. t1 c% x% ^7 \/ s
      2、12V继电器的电源用7812可以吗
, X) C% L9 E% J0 u  p; `/ ~2 Y$ [7 O1 R      3、 7812前面用变压器(220转12V)体积觉得太大了,有其它或更好的电源解决方案吗
/ Y( O) ~: u$ L6 ]" r2 W: B0 Q请有经验的大侠指点啊,谢谢/ ~" _* J* M& e- ~' K7 b3 N! R

% B0 e3 G$ Z: w/ j7 c9 G+ M* J[ 本帖最后由 word1236 于 2009-1-8 13:32 编辑 ]
发表于 2009-1-8 14:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1.加三极管驱动' W3 S/ K' C5 D. V. O9 T# L% ?
2.应该可以,看看技术参数
4 l+ Q5 E" Y( }2 i! f3.开关ic电源,或用电源模块
发表于 2009-1-8 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用MC1413门电路完全可以拖动继电器,如果要用三极管建议用8055这个也会胜任,但具体型号是不是这样我记不清了,
发表于 2009-1-8 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
继电器一般工作电流不会超过50ma,有些更小,当然也看,有个二十毫安的驱动能力基本差不多了,
发表于 2009-1-8 16:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、继电器的电流随着其型号不同会有较大差别,要参考型录
! m% N1 s, h3 y- A7 [2、继电器电源范围比较宽,可以用7812等稳压,也可以直接用变压器经整流;
6 m' K9 p9 y, s+ \# U! I3、如果选用的继电器电流较小,甚至可以直接用2051推动。
3 c2 m5 t2 V9 m; a; O3 x9 u2 i4、继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护。
发表于 2009-1-13 12:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意2楼的。
发表于 2009-1-13 20:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护!
发表于 2009-1-14 09:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,89C2051输出驱动三极管,三极管驱动中间继电器,(继电器线圈增加反向二极管保护)中间继电器再控制交流接触器,电源用7812可以
发表于 2009-1-14 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
7812可不能将AC220V转换成DC12V的,所以LZ最好能接个12V的开关电源