QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 7846|回复: 32
收起左侧

[讨论] 单相三孔插座中PE孔是保护接地还是保护接零?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相三孔插座中PE孔是保护接地还是保护接零?
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上的指教。
$ J, f/ d" [8 B6 f/ F8 _请教各位:保护接地一般应用在什么情况下?我已知的变压器的中性侧采用工作接地,中性线采用重复的接地,保护接地与接零在应用上有何区别?
发表于 2009-1-20 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
是保护接地,不是保护接零。若是保护接零,直接和插座的N线连接好了。正规的家用线路是三相5线制。有保护接地。) S  t' r( p: y- b7 _
保护接地:是将电器外壳和外面的接地线连接。
: `0 l4 ~  F' I; I% K保护接零:是将电器外壳和外面的接地线连接零线连接。' X, V% k8 f1 b/ _/ F, {/ r9 t2 y0 X$ e
9 _2 ?' e5 U5 z5 d3 O) k7 O
[ 本帖最后由 li0671 于 2009-1-20 09:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-20 10:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
"保护接地:是将电器外壳和外面的接地线连接。"
8 H3 a: P  Y) q5 c. i这个接地线是直接和本地的大地是连通的,其目的是将电器的外壳和地同电位,防止外壳带电,保护与其接触的人员的安全。
发表于 2009-1-20 17:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
保护接地。
发表于 2009-1-21 04:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
单相三孔插座:二个并列的插孔为左零右火,而另一个插孔在插座里是接地线的,在插头上的对应这个插片接电器的外壳。, F1 [$ Y( P: M! v+ x& g
在建筑施工过程中,必须预埋和铺设足够截面的接地导体。室内供电线为五线制(A\B\C\O\PE),三根相线分别和零线进行分户组供电,接地线则连通接地体和插座的接地孔接片,即用电器的外壳与接地体连通。一旦用电器发生漏电,就直接入地了,有效地保护人身安全。+ |/ o% \# B- x3 i$ M( n
一般供电入户时,都要安装漏电保护器,一点漏电,其中的零序电流互感器和脱扣器就会使主开关分离断电。
5 t( y) C! S- q6 l2 [* D8 y
0 Y  t, E! n- Q( N' |补充一点:在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地;而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳保护接零(即PE接零)。非工业用电,应必须进行接地保护!!!5 q/ q3 U. `  N6 j
  x/ _  ]$ p1 B2 _
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-1-21 04:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-21 08:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
经讨论,渐趋统一于保护接地,如楼上所说:
; r% E. ~% v: n7 Z( \- |* R0 s"在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地;而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳保护接零(即PE接零)。非工业用电,应必须进行接地保护!!!& _. |/ J7 N2 G4 ^9 D* ?  |: x
    但我仍有疑问:
; R6 ]. V/ H; x- y  c( `    三相四线制系统是中性点接地系统,应该采用保护接零才可。如按非工业用电,必须进行接地保护,单相自然是非工业用电了,但单相是从三相四线制中分出来的。另外还有一个说法是:在同一系统中,不允许有的设备采用保护接地,有的采用保护接零。我现在不知保护接零常应用于我们实际生活的何场合,保护接地应用于何场合?书中说法有,但不具体。
发表于 2009-1-23 17:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第三个孔是保护接地,不是有个接地符号吗?你可以看一下了。
发表于 2009-1-23 20:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只要搜索,本网站有不少相关内容,简单列举两个
# ?& k$ x3 R' p& P$ g" |% D# X家用电器外壳如何正确接地?
" x% K* `; |7 V+ n& q0 G, u1 y- hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=639891
4 u6 o" c, C. P" Y7 K- m8 E如何理解这条接地规定
$ h2 L  D7 D9 ~# w" fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=604596
 楼主| 发表于 2009-1-24 08:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢各位答复和讨论,我从网上又找了关于保护接地和接零的内容贴过来,供大家一块讨论
, O$ A9 O0 O; M& L. f 保护接地
2 @: Z/ F9 X) D: c: ^0 v. s将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。 . T, w7 V9 _; }* E
电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。
. g* {' @- I6 I! h 保护接地时应注意问题
' C- B% I  X1 y; Y) Q7 d! q由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。9 Y$ p4 h, W! c: i, z
电气设备保护接零! D0 x* a# ?4 [
保护接零
7 d( S  f3 j1 w2 U1 T) f由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。 9 X+ l9 s) G5 P. a, p3 R
按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况: 5 O4 f# Y6 C  N7 Y+ k- L  {
(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。 ! B5 \5 T  `* V
(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。 7 b$ Q7 n, [% Z/ G. P5 w
(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。% _, ?* K3 r; S; \8 A+ q6 x
保护接零应注意问题:
$ X5 I8 ?+ Q- h& x" Y% |(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。
! }2 K6 L: z* }9 k# F  _/ I" N, x(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。
发表于 2009-1-25 07:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有PE,说明是三相五线制,因此是保护接地.* \3 q. O4 R4 J( L! R, Q
因为三相五线制中N为工作零线.
发表于 2009-1-25 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是保护接地.
发表于 2009-1-26 08:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pe线是TN_S系统的接地保护线。
发表于 2009-1-30 22:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
保护接地
发表于 2009-2-1 19:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是保护接地。
发表于 2009-2-1 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
保护接零(三相五线制的黄绿双色线)
发表于 2009-2-21 09:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
PE是保护接地
发表于 2009-2-21 09:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
根据GB50303-2002规范3.1.7条(黑体字):保护接地(PE)保护接零(PEN)' g9 d( A5 Y1 |, k
2 e4 O( N" k/ e9 q, C, V/ Z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-2-21 09:29 编辑 ]
发表于 2009-2-21 10:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对,上面很多人都说了,是保护接地
发表于 2009-2-26 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
叫保护接地,实际也等同于保护接零。如有疑问,查阅王厚余老先生的有关书籍可知。
发表于 2009-2-26 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
没错,N即零线,PE即保护接地线。二者不可混淆,各自的用途不再讲了。 :victory:
发表于 2009-2-26 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
保护接地,实际也等同于保护接零
发表于 2009-2-26 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N零线,PE接地线  保护接地。
发表于 2009-6-4 20:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得是保护接地
发表于 2009-6-5 12:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我记得日本外国家用电器没有三孔插座,是否他们没有保护接地?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表