请问按照如上的要求,) a2 L* G. i$ B( ^! {# Q
720*8的衬塑管道的法兰压力等级应该取多少MPa的。1 w3 P( y( j+ V2 a5 i2 Z2 S
我准备去PN0.6的,不知道有问题没有?8 P# Y: k( d* ?
我看能满足试验压力,但是我看到阀门都是取的PN1.0,弯头也是PN1.0- r6 y3 j" _2 p2 ~8 s
这样没有问题吧?
% H9 ~& |$ w# A; W& S3 Z3 H
! ~$ H( F3 q1 H3 P% y1 g4 Q[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 16:38 编辑 ]
1.jpg
2.jpg
发表于 2009-1-21 10:24:58 | 显示全部楼层
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道你理解不。你说说的PN10的用PN16代用是没有问题,但是用PN0.6代用就不行了。例如DN50的法兰,外径PN16和PN10的都是165,而PN6的则是140,是不能用的。所以你要查相关标准,一般来说只要法兰孔能够对上以高代低是可行的,而以低代高不支持4 c6 [  R" K$ k* d

1 m# ?! x+ \0 M[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-1-21 10:27 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
shewei1979 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-1-21 10:47:30 | 显示全部楼层
原帖由 niao_csu 于 2009-1-21 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- f* g0 w, |( s7 l' |$ b
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道 ...
3 a* R: R1 {5 S6 U
我懂你的意思,问题是管道的压力等级是多大?图纸上没有写,就写了0.35Mpa的设计压力。所以我不清楚该管道的压力等级是多大的
发表于 2009-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层
你去看看设计压力的定义就知道了。。。
发表于 2009-1-21 11:13:14 | 显示全部楼层
设计压力一般工作压力的1.2倍,根据介质温度等因素而定
发表于 2009-1-21 11:48:31 | 显示全部楼层
在管路管材、阀门、法兰等管路附件选用时,首先必须明确管路系统工作压力。管路设计压力与系统工作压力的倍值系数每个行业各有不同,高、中、低管路系统也各有不同。一般最先确定的是管路管材,阀门、法兰等管路附件采购时必须符合设计要求,随市场情况可能会出现高一级承压管件代用的情况。楼主所说的问题应该在管路施工材料明细中均有列出,只要满足材料明细要求的规格即可。
发表于 2009-1-21 12:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-21 13:03:24 | 显示全部楼层
磅级Class         150        300        400        600        900        1500        2500/ ^* j6 V8 y) V1 x
公称压力& y- ]. V1 x$ y/ w0 j: @* I0 o' O3 Z+ u
MPa        0.6MPa) |7 f- V. Y1 U
1.0MPa
6 m  M8 x! {% D& {1.6MPa' l% F4 Q4 ]0 v/ f' D
2.0MPa        2.5MPa
0 f7 x( o1 B/ V- _4.0MPa
' @$ P# P: V2 V* g, K0 |5.0MPa         6.4MPa        10.0MPa        15.0MPa        25.0MPa        42.0MPa
/ G  v7 u0 {- {1 C& m5 a1 o公称压力1 I0 R5 O4 |; y! T4 B' A
PN        PN6( V+ l( `* w; N+ |
PN10
# ]& H7 _' J2 I$ a7 U' k2 rPN16
! ]0 I2 w6 B' F5 G9 PPN20         PN25
( A7 M* f1 d1 MPN402 d& o; j: }+ B& w
PN50         PN6.4        PN100        PN150        PN250        PN420
发表于 2009-1-21 14:55:39 | 显示全部楼层
法兰压力等级的选择,应按HG 20604-97《钢制管法兰压力等级》(欧洲体系)的规定,确保法兰的工作压力不超过工作温度下标准规定的最大压力值。+ D5 z  n: R5 f# }: s0 N
类似的标准还有HG 20625-97《钢制管法兰压力等级》(美洲体系);* v6 B2 q6 w: _: F% B
              SH 3406 中的第 5 章3 y% [6 S  @" O) _0 ~, y$ I
              GB/T 9124-2000 中的第 4 章
发表于 2009-1-21 15:10:41 | 显示全部楼层

回复 9# t.z.zhou 的帖子

和这个有关系么?
发表于 2009-1-21 21:03:59 | 显示全部楼层
随市场情况可能会出现高一级承压管件代用