发表于 2009-1-21 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如果该法兰需要衬塑,就是在管道衬塑的时候翻边,那密封水线是不是就没用了。/ a4 D, ]5 T' p4 j! q+ M+ f
可能会被内衬覆盖掉。3 O2 J/ `* f! l- C) ]' |6 n
该法兰我应该选多厚的垫片了?( g9 @# \" @4 p$ }7 k1 b: V

- N3 N. D4 k& o( Q% g$ t[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 12:40 编辑 ]
4.jpg
发表于 2009-1-25 11:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
温度压力多大,
% f3 U! r/ G2 P( h$ T; G: x. Z如常温,压力低于1.0MPa,对橡胶无腐蚀,可用10mm的橡胶垫。如果对橡胶有腐蚀使用给垫包个四氟皮即橡胶包氟复合垫。如果温度较高使用编制纤维包氟垫,不过改垫容易漏。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-27 20:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
密封水线本来就没用,只是国内不少制造厂习惯车水线,覆盖掉没有影响。
发表于 2009-1-27 21:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
管道衬塑的翻边,当然要复盖水线,平焊法兰标中是没有密封水线的。密封垫片的厚度等于或大于翻边塑料的厚度即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-2-4 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 IMWORKMAN 于 2009-1-27 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% K" M4 E% u& A- y- s# l% V密封水线本来就没用,只是国内不少制造厂习惯车水线,覆盖掉没有影响。

9 ]+ Z$ @" D" P* G3 a8 _说得有点太绝对了吧?
# \& G% k/ ?8 s, B4 D9 C. |有些地方还是有用的。。。对于翻边法兰如果还车水线的话只能说是有鞋底绣花的嫌疑。
发表于 2009-2-5 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好选用四氟垫片,且垫片做成非标形式,垫片内径与衬管内径相同