发表于 2009-2-6 10:38:24
|
显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
1.长输管道GA类,级别划分:1 e( P" z$ u# u- _
符合下列条件为GA1级:- z1 f) z. @: B
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道# M6 g: \4 W1 ^: c9 M: ^
⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道
: [- c& E) e0 b& Z7 x9 N⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道! ]9 a& F4 D0 r- [ ] C8 Y
符合下列条件为GA2级; ~; E$ \# c3 K
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道
# ?- R7 a- u5 A0 m6 Z* R⑵GA1⑵范围以外的长输管道
5 X- y3 O1 g5 y) O⑶GA1⑶范围以外的长输管道% p& H: R* v+ h* f) H" q
2.公用管道GB类,级别划分:; n1 S% T; g3 a: A
燃气管道GB1
) t; A; h$ Z: J3 L( U9 C/ }热力管道GB28 Q; H/ d( o1 z8 G6 k( h6 G Y
3.工业管道GC类,级别划分:; v' `9 [5 N9 {# A7 ~7 V
符合下列条件为GC1级- u1 {! O6 C4 C& p/ }8 g; t( O; e
⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道
1 Y7 v; S7 |% W5 x⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道; j+ M* e. z9 L; I
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道. w. J, }2 s' r8 p6 J' _* t
⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道# d: `6 ?- [6 t+ L! V/ N( |* l# s
符合下列条件为GC2级1 r- G. J+ q) @: B7 x* K7 Z
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道' b* y5 G" S, Y6 `+ F
⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道
: _3 Z6 j( L% a& D⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道
5 I- Z7 D5 ~+ ]8 ]⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |
评分
-