[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
' j9 z7 k. X2 a$ V是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
% v8 G; S2 u# d& M8 y% F+ e4 X9 I1 K4 S# c2 \3 |
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
/ m; o5 M3 u- u顺便问问,电流多大?1 Z6 Y- z/ G  R) K4 G0 A
( j  \% j# t+ s) Q/ w/ Y4 R
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }9 P* C& j* b6 u0 U我来猜猜原因吧5 `& H, K: q6 f% E3 X
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
. T* C; Y' i+ _, k) N. m
6 r- y: D1 N$ i- l. H, M. E1 B  F" b如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。; M' L# @* _5 z3 O5 o- f+ n5 q
顺便问问,电流多大?
/ R" S6 B, ~: D  D- u
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
+ A5 |# ^, z5 y' @: F有上问题处理解决看看结果。
7 G3 H5 M; t, c0 u建议再配上实物照片更清楚