发表于 2009-9-19 08:09:51
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。, ~. x5 J! \. z# h
+ |1 T8 I1 ]2 ?! k* s
其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。% J6 m2 u# `: M
$ d! p( J+ G5 Q# a$ m$ { B7 E- K2 |
楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。, }8 w% h! y9 b7 @# Z- ?' c4 \
4 }& k; R9 E% j- s& ]
但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。
7 n$ x& G2 [, ^8 K$ T
. c4 n4 ^, O/ T* M祝好运!* [1 O0 F4 a, w( \0 G
! ^ B3 a. O& }6 Y! D, [4 ~3 ^+ \8 ?& m" b$ X9 R a
内容如下:- C6 q' u K1 z2 u9 z V; d' T/ M
/ E! m% y% u) T9 r7 i如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |