# o3 u" u% B5 c, X+ S查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。
}$ t& H0 I* p! n" e! M, M6 ^9 i" V
例:30kVA的变压器,初级额定电流115A
4 c0 f6 {4 ?2 c' }3 h# L( `7 s则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA6 z# ?5 w( L& B& S
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值
* A- i1 I" z6 E, _: AI1>1.2X32X115=4.42kA. B4 k' q4 v' A
9 K$ l- k& H/ q+ f1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,$ x7 `9 O( W% ?* s- R" r
一般K1取值1.2~1.25 。
0 g6 f7 ^$ K2 N n( J祝好运,希望对您有所帮助!