使用A1SD62计数模块
当使用A系列PLC时:
0 @7 [, g0 ^5 h- f建议使用A1S62系列模块.
6 l. b% U9 k* d9 `8 t% {A1SD62、A1SD62E 与A1SD62D 是分别为DC 输入漏型输出型、DC 输入源型输出型及差分输入漏型输出型计数模块。1 A. E7 I L+ j2 I1 R4 e, a
最大计数速度为100kpps(A1SD62(E))或200kpps(A1SD62D)。! Z3 x6 i* ]$ \
A1SD62(E/D)对单相与2 相脉冲输入进行计数时,如下:! i$ h) O3 ^- E1 [* C v
单相脉冲输入乘以一……………………在脉冲的上升沿或下降沿计数9 D7 i' @3 b' K& L- j% {/ a
单相脉冲输入乘以二……………………在脉冲的上升沿与下降沿计数
& ?9 |0 d& e# C2 相脉冲输入乘以一……………………在A 相脉冲的上升沿或下降沿计数
) f6 e7 O' J( ~ _) Q2 相脉冲输入乘以二……………………在A 相脉冲的的上升沿与下降沿计数 R- a- ^5 m) C0 q$ u% Z
2 相脉冲输入乘以四……………………在A 相与B 相脉冲的上升沿与下降沿计数
2 f9 ]+ l- v% \其连接图例参考附件$ r$ F0 e) K5 w+ B, C
8 J* ]* ~+ V8 r, f4 S; b. w4 r8 Y/ c
至于显示,则可以按实际值加权处理.本次暂不于讨论了. |