[已解决] 电流与线径关系

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-10 19:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近在做电动车,可能是线径选择不当,急加速或高速行驶几分钟后,从蓄电池向电机供电的动力线就开始发软发烫,不得不停下来。
4 t* I4 {. O7 {" A       经测试,峰值电流可达290A ,请问各位,一平方能承受多大电流比较安全呢。250A用50平方的线束可以吗?
发表于 2009-3-10 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!
发表于 2009-3-10 19:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一平方大概能承受1000瓦的功率,你自己算算就知道了
发表于 2009-3-10 20:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据参数由查出电流密度,算出截面积,就能知道线径。
发表于 2009-3-10 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一平方铜线能承受8安电流,2.5平方则是20安培
发表于 2009-3-11 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
需要查阅相关的表格才行。
发表于 2009-3-12 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
根据负荷选电缆要考虑较多的因素,可以用现成的选电缆软件,选出合适的电缆。
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以推荐一款软件吗?谢谢
发表于 2009-3-12 13:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法* z$ S3 f( `1 G7 d

7 v7 o7 ~: F' y1 p( M以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,  l# C0 ~' G9 ^% U
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
- F' y/ w' d' I导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95 1203 K* B; a; o7 t9 U( P
载流量(A 安培)            9 14   23   32  48   60   90  100  123  150  210 238   300
6 u$ d" i5 F& B5 L) }( Y) s! l载流是截面倍数       9  8  7      6    5     4     3.5    3    2.56 i0 z; ?4 S( I( p, l
( q/ ?9 v7 |7 u
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l3 C: s3 ?+ F2 z
即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
. y( B* X. y' P+ i铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
" n6 t4 I4 G8 b6 f! {/ e1 K
% t9 G) d! S5 T: `6 Y* J- {8 g& k[ 本帖最后由 小雪 于 2009-3-12 13:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
正常电流在在160A左右,要按小雪版主的计算方法,最少得用70平方的线啊,线束直径就得9mm还不算绝缘层
发表于 2009-3-12 18:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# word1236 的帖子

其实,你也不用根据峰值电流为基准来选择电缆,9#的回答很好。我也是记得有过“十下5,百上2。。。“的话。
发表于 2009-3-12 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果是铜芯导线的话,一般可以按照1平方5安电流来计算。
发表于 2009-3-12 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小雪 给的计算就很详细,看仔细点了
发表于 2009-3-12 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
原帖由 小雪 于 2009-3-12 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 U9 s2 b  p+ H' s
电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法; m0 @" v; |1 w1 ^
. P  n9 ~5 V, l8 i! l( F
以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,
6 \& ^5 d* R! k4 l5 x4 J5 ]铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
% T9 j' j2 n5 a# ^; U导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95  ...

8 q6 O. a" Z) R& U
. F6 j, i- g8 k8 t5 i5 s0 `4 X
# w* l0 P8 r' Y; g: z
( F# d: e; h& V表格能给个图片吗,刚开始接触电类,没看太明白
发表于 2009-3-12 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
95,越到后边只能过三倍左右的电流值!
发表于 2009-3-13 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 jiangchunrong 于 2009-3-10 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; u0 X5 Z/ y0 @# C
电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!
- q6 l) e; I: B
电流与电阻的关系是I=U/R# `6 K( B% g, G
线径越大,电阻应当越小.
发表于 2009-3-13 15:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我最近在算变压器的线。能用上吗?
; v* G/ q* n6 g! r长时间使用的话,按电流密度2A/mm2,中时间按4A/mm2,短时间按6A/mm2
( s+ o, E" o5 s) g6 N  E% l! }如此算来,290A电流,是长时间使用。怎样也要算到150平方的线才能满足使用要求。
发表于 2009-3-14 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般我们在搞这个的时候是按每平方4A的方式计算,在特殊情况时可比这个大或者小
发表于 2009-3-14 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
找个表查一下比较好,50的好像不够
发表于 2009-3-14 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我赞成9楼的说法了
0 X1 s2 C  d6 C9 Z5 n线径越大,线径系数越小,所以大线径电缆,不是小电线的倍数关系
发表于 2009-3-15 07:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
查表可得,根据负载的连续额定电流(不是峰值电流)选电缆截面。可在设备的铭牌上找到,电动机的额定电流,取电缆载流量大于电动机额定电流的电缆截面。220V负荷查双芯,380V电动机一般查三芯( A1 c5 X8 {" s' P& c

+ l( ~! m" U( w2 B[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 07:44 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-3-15 19:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来你的设计还有不足之处,如果说电流有那么大,长时间工作,你的电瓶能行吗?就算行的话,又能工作多长时间???
发表于 2009-3-16 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
查查电缆选型手册吧
发表于 2009-3-16 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一个口决可以用来做一般的计算:
  m) |: h) p2 R5 s0 u# |$ o    用电流推
" w% z- |9 p2 Q" Y7 p    十下乘6,百上乘2,十百之间2至3,$ Q$ ]* H9 y- A
说明:已知电流,截面在十平方一下按每平方通过6A电流,截面在一百平方毫米以上每平方仅能按过2A电流计算; q; I* E5 }  H4 @6 w# K4 }
, N, ~# _( q! }  t  z# ~
同17楼,150平方的线才能满足使用要求6 O, q! K; U! C" \1 K" O9 \
但算电缆电阻# B9 }6 o( D& H
电阻公式为R=P*l/s(p为导电率由物质本身决定,L为长度,S为面积。)电阻较大时还要加大线径,电阻比较小时可以减小线径
发表于 2009-3-16 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
关于电线电缆载流量资料,论坛有很多,楼主可参考一下:: Y& m8 Q: f% G6 b4 g% t

6 w8 r8 s; w& g6 P6 k# w# F- v《电线电缆载流量 马国栋 中国电力出版社》(PDF/书签):http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5420100 Q3 _6 B& d9 f1 j7 h$ a$ Y& N

' g% G# n8 s- E" B电线电缆载流量、电压降速查表:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194463