QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2053|回复: 6
收起左侧

[讨论结束] 7.5KW电机的控制箱

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-14 11:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
做一个7.5KW电机的控制箱,很简单的一个起降、停止、外加一个空开的紧急按钮,我用400/40的空开,两个380/40的CJ   请大家帮忙看下 是不是用的合适  感觉空开有点大了
发表于 2009-3-14 13:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
可以,空开不大,直启电流比较大
发表于 2009-3-15 07:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道楼主的7.5kW电动机是两极的或是四极其它的,若为两极的电机,则额定电流为15A,电动机型号为Y132S2-2-H。- j3 a8 n, k, @: e. [
7 W* z; t# _/ f% F$ J$ h: r
即使考虑电动机起动倍数6~7倍,则空开选的较大,选择单磁的塑壳断路器,20A就可以了。接触器可以选择30A
5 J# o* X  |4 ], r. d% \( Z
8 z; m; J2 R3 d" v6 o另外,需要提醒楼主注意的,电动机保护中,断路器(即楼主说的空开)做短路保护,还一般需设热继电器做过载保护,热继电器整定值,可选为电动机额定电流稍大即可,如1.05X15A=15.8A。
. k6 |, C5 e5 k0 J3 w6 R
3 x5 n6 d5 D7 L" k  e- x5 m[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 15:29 编辑 ]
发表于 2009-3-15 19:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如是直接启动,40A 的可以,要是星三角启动可以小点
 楼主| 发表于 2009-3-16 11:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢大家了,热继电器 RJ 我也是考虑到了. 主要就是这个功率的使用问题 不是很明白 现在知道了点
发表于 2009-3-16 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
赞同4楼观点,接触器容量选大点好,不容易发热易损。价格相差无几。& c0 w- L3 h& q3 N
空开主要是短路保护,需考虑启动电流;电机保护最好用热继电器。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表