[讨论结束] 4.5KW的电机能否直接启动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-14 13:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4.5KW的三相交流异步电动机能不能直接启动?还是一定要经过星三角等启动方式来启动?
 楼主| 发表于 2009-3-14 13:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
跟变压器没有关系吧?是三相电源通过控制回路接触器的吸合直接接到电动机上。
发表于 2009-3-14 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
胶壳开关最大能控制3KW及以下的电动机8 C5 {3 L" E! X
铁壳开关最大能控制5.5KW及以下的电动机
4 D0 C; L3 P5 ~0 R" O电动机容量在55KW及以下时,可以采用磁力启动器和交流接触器! M9 r8 O4 N, T3 Q1 I. N
电动机容量在55KW及以上时,可以采用自动空气开关,交流接触器和油开关。
6 ^9 t7 |8 m, Z7 V7 _! b像楼主说的那样,就可以采用铁壳开关和采用交流接触器都可以

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-14 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
常用的交流异步电动机的三种基本启动方式, X7 B, }/ q, j  f7 C4 D1 E
一、全电压直接启动
; M: c* _3 L1 @* i1 {  e7 V8 a   全电压直接启动,是一种最简单易行的启动方式。只要供电网络的额定电压与电动机额定电压一致,一次性将电源额定电压加到电动机定子绕组上,接通电源便可运转。常用的启动设备有磁力启动器、交流接触器、有消弧罩的低压断路器,以及3KW以下的电动机可用铁壳开关等负荷开关直接闭合。但是直接启动电流较大,一般为电动机额定电流的4~7倍,甚至8~12倍。因此有关规范做了如下规定:2 _% s$ ]( \8 o" v/ p( C. W
1、 对电源额定电压的规定。电动机频繁启动时,不宜低于额定电压的90%,不频繁启动时,不宜低于额定电压的85%。电动机由专用变压器供电,且不频繁启动时,不应低于额定电压的80%。  o  h! @; f' ^2 t) G, W2 H
2、 机械能承受电动机全电压启动的冲击转矩。8 v# x( [, U4 o! q9 Q
3、 电动机全电压启动时,应不影响其他负荷的正常运行。* h" U' v9 ?( w* q6 P
4、 由用户设专用变压器供电时,允许全电压启动的电动机功率应按机械要求的启动转矩确定,一般可按占供电变压器额定容量的30%考虑。  z6 S8 i  s. R! S6 S8 J0 f# h% ?
5、 由供电局低压公共网络供电时,电动机容量在11KW及以下,可全压启动。
, A7 j& g7 [7 T) ]6 O# ~' S2 L) a6、 由居住小区变电所低压配电室供电时,电动机容量在15KW及以下者,可以全电压启动。
7 i8 [' W' u: F4 b二、星-三角形降压启动
3 v4 t8 U. q+ t1 u; n星-三角形接线启动方式。电动机启动时定子为星形接线,待启动后改变为三角形接线,两个步骤完成一次启动至运行的全过程,是一种降压幅度固定的降压启动方式。例如Y系列3KW以上的三相异步电动机定子绕组六个出线端子必须全部引出定子绕组壳外,认准A、B、C和x,y,z三个单相绕组的头与尾,编好相序。启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时再改接成三角形。使电动机进入正常工况运行。启动时星形接线的定子绕组电压与电流都只有三角形接线时的1/根号3倍,而星形接线时电压和电流都和额定值相等。因此,三相绕组接成星形启动时的线路电流只有三角形接线时的线路电流的1/3。由于启动转矩MQ∝U2,MQ也要降低到直接启动时的1/3,因此Y-△启动方式只适用于空载或轻载的交流异步电动机,如民用建筑工程中的动力机械均可采用Y-△启动方式,但是电动机定子绕组的额定电压应是380/660V才可以。星-三角形启动设备的优点是体积小、重量轻、操作简单、维修方便。缺点是启动转矩只有全压启动的1/3,重载电动机不能用。
7 X: b& T$ ]- g; u三、自耦变压器降压启动* p" g4 h* D. r, G# y$ [
   自耦变压器串接于电动机电源电路中,以降低电动机定子绕组额定输入电压,减少启动电流,但相应降低了启动转矩,因此该类启动方式广泛适用于轻负载交流异步电动机。为了满足不同负载的启动要求,自耦变压器的副绕组一般设计了3档中间抽头,可以人为调换接头,它们分别为电源电压的40%、60%、80%或55%、64%和73%,当最低档电压启动困难时,可换接高一档电压的抽头再作启动。但自耦变压器降压启动,属于不频繁启动方式,当连续3次启动不了时,应按产品说明书规定再作启动。* M% @+ l! w; o/ @) z( H
一句话的事   我看过书拉 4.5KW以上的采用Y-三角启动4 ?! I1 A, q8 F+ {/ L- g) W! X
  
3 G& E% N0 h1 j   用自耦降压启动不可以当作安全电压

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-14 15:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
2楼说的没错,如果配好接触器后能直接启动,不用进行星角转换,也不用变频。
发表于 2009-3-14 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
能不能直接启动,要看你那的开关是不是能很好的切合,也就是在启动的时候,能承受大电流而不跳闸就行.
& c& g, u: l" u2 N: `3 J( k# ~* X& m; d2 l
4.5kw的电机,额定电流7.5A,起动电流一般不超过70A,以现在的空开来看,没什么问题的.
, W1 y3 G! H: z+ F, f* a+ i4 p以前的开关不行,现在的空开,应付这是小儿科了.---科技发展了啊

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-14 16:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cybld 于 2009-3-14 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: H; W6 p; Z$ v0 f4 \/ V
...  ...
9 u" W5 T6 C# Y一句话的事   我看过书拉 4.5KW以上的采用Y-三角启动 ...

3 u1 o$ K  Z  l' j" o/ I3 N) h7 ?  W- z  A! m% v% j5 c
书上具体是怎么说的,早忘得差不多了,不过还没看到在什么地方4.5kW电动机必须采用Y-△启动的。
/ w/ H! x2 @+ |
5 y+ m6 y; v  G) X9 F4.5kW,这么小的电动机直接启动就是了。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-15 18:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
胆子大的,刀开关都起动,如果安全一点,最好还是用上交流接触器
发表于 2009-3-16 08:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以直接启动,10KV以下的都可以直接启动,4KV以下一般为星形连接,以上的为三角形连接
发表于 2009-3-16 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不好意思,单位打错了,应该是KW
发表于 2009-3-16 09:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
电机直启和变压器的容量大小怎么没关系。变压器够大的话37的都可以直启
发表于 2009-3-17 16:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
太小了,一般不考虑降压,启动也就是一瞬间,不行做个尝试,看对周围有没有影响
发表于 2009-3-17 22:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接启动。不论电机是三角形接法,还是星形接法。
发表于 2009-3-18 12:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
与变压器容量有关系
5 X: c, p* u# I2 z0 m5 O8 X9 f  T与开关也有关系
4 X2 Z$ a" o( n& K# a( v' u2 Q( U两个都可以 就直接启动吧
发表于 2009-3-18 16:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接启动绝对不没问题
发表于 2009-3-19 19:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这么小,直接启动了吧,小于13kw,直接启动一般对周围的设备不会造成影响的。
发表于 2009-3-20 20:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当然能了,这么小有什么问题呢
发表于 2009-3-21 18:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
55KW直接启动的那个好大的胆子!9 P9 ^1 \; E. w
不知是那个师傅教出来的好徒弟!. n4 ^+ v& ?  e& b0 T
4.5KW能不能直接启动还是要看负载状况和电网容量!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-23 12:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lalala88 于 2009-3-14 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: a0 A+ p( a7 m2 {/ s+ k8 J" @
跟变压器没有关系吧?是三相电源通过控制回路接触器的吸合直接接到电动机上。

" ], s8 h! S' w7 b$ H# g怎么会和变压器没关系?变压器的大小可以决定某个功率的电机能否直接启动
发表于 2009-3-24 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4.5kW的电机直接起动就可以了,无需其它辅助手段
发表于 2009-3-26 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没问题。现在没有太小的变压器,除非你用的是柴油(自制)发电机,功率特别小,需要考虑这些,如果接市电,不用考虑太多。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-26 13:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4.5KW这么小的电机直接启动,不需要其它方法。
发表于 2009-3-26 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看启动的要求了,空载启动的话应该没什么问题,如果带负载启动的话,得看启动器的配置和电路的承受能力
发表于 2009-3-28 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。/ h5 h8 ?% j9 }9 E  v
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机可以直接启动。但是这一规定明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了这一规定的限制。
5 ~5 e! t% v" w% B! B' P全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 # o" q  }+ R% m5 o- Y: y# z! x
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 ; L3 T" X$ @  G+ f! B- G
交流电动机全压起动需满足三个条件: ( e' b- h8 g0 d! Q* k
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
: j* ~7 s5 i" S5 d" W① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
( P* e& D! F; j8 H. S1 ?  o  f# W7 t② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
8 [5 ?  j% J4 D③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 , q$ Y5 o" x1 C/ H6 U; G
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 7 M, b6 j( P8 H' P
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 7 f3 W  t1 h% W: D
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-31 19:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电动机能不能直接启动主要是看带动这个电动机的电源。如果是市电带动,并且变压器容量够大,直接启动没什么问题。如果是用发电机直接启动,发电机额定容量3倍以上的话一般可以直接启动。