热电阻PT100的接线
( _9 w8 E* b# H+ C/ |+ j) K. |Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
% o( W2 Y( T& w8 g9 Z9 k二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒 9 h" J* ^& X! u5 ?2 |# |. l0 i' I u5 Z
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。 . q$ r; m) K8 e, V- H, ? w
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
* y0 A. @1 y0 @4 x5 b# x K. T8 |" }7 p连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
9 o7 K4 \+ E$ Y" f消除这种影响。
& _6 t2 S6 C: a4 F9 e% S; z与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
7 d" A; a# l, z/ ^给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图: ]# x `5 v4 u4 x3 f8 X$ \
k+ X! i0 I2 Q4 x @1 Q' X) K4 g; D
. s. Q& p: |+ S" g(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
+ O+ M+ }: X2 H" v0 P) G, G" n7 P(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
$ t$ E0 ^ {5 L7 L4 l! o端子和V-端子短接)。精度稍好。 " }/ D" H8 ]- L
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和 ) j2 D+ `/ N3 s' X- `. Q: ?
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
+ G' z6 Q( C9 Z5 ]( {, X1 U详情请参考:
# B% v" Y3 t2 c在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
2 ]- T- }/ [$ Z$ a; L
6 b( a6 A" @3 j, S! v* N7 U& F一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。# f! Z3 E* { y/ g8 ]& q
五线(四线加地线)
& N/ k" ?% c A0 j* v2 C2 x# J+ A$ A% F
) n9 \" t; a; g0 `3 C- a2 X+ `。" l# z! W, r7 | b9 f/ X
& S- m i* L! p% ~, N
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ] |
评分
-