碰到一个热电阻,引出来共五根线,其中有两个是两两焊接在一起的,剩下的一根是单独的,如图,1和2是两两焊接在一起后的线头标记,请问这种热电阻如何连接,和三线接线方式有什么区别没?
+ C) E5 W) |+ R- J% [在此先谢谢了!
6 [+ A1 [: b9 B" S% U2 m! n- [
2 t6 z2 ?, N0 ~( z9 v5 ]- G[ 本帖最后由 hjk3xd 于 2009-3-21 10:34 编辑 ]
热电阻.jpg
热电阻.jpg
发表于 2009-3-26 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
也许是为了保证接线的可靠性和减小线路电阻的影响吧。
- z8 J: i: y9 @2 {2 W# [' S建议询问一下厂家有关技术人员。
5 g8 v: f7 v4 y6 s$ \- T盼知————
发表于 2009-3-26 14:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
热电阻PT100的接线
( _9 w8 E* b# H+ C/ |+ j) K. |Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
% o( W2 Y( T& w8 g9 Z9 k二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒 9 h" J* ^& X! u5 ?2 |# |. l0 i' I  u5 Z
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。 . q$ r; m) K8 e, V- H, ?  w
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
* y0 A. @1 y0 @4 x5 b# x  K. T8 |" }7 p连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
9 o7 K4 \+ E$ Y" f消除这种影响。
& _6 t2 S6 C: a4 F9 e% S; z与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
7 d" A; a# l, z/ ^给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:   ]# x  `5 v4 u4 x3 f8 X$ \

  k+ X! i0 I2 Q4 x  @1 Q' X) K4 g; D
. s. Q& p: |+ S" g(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
+ O+ M+ }: X2 H" v0 P) G, G" n7 P(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
$ t$ E0 ^  {5 L7 L4 l! o端子和V-端子短接)。精度稍好。 " }/ D" H8 ]- L
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和 ) j2 D+ `/ N3 s' X- `. Q: ?
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
+ G' z6 Q( C9 Z5 ]( {, X1 U详情请参考:
# B% v" Y3 t2 c在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
2 ]- T- }/ [$ Z$ a; L
6 b( a6 A" @3 j, S! v* N7 U& F一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。# f! Z3 E* {  y/ g8 ]& q
五线(四线加地线)
& N/ k" ?% c  A0 j* v2 C2 x# J+ A$ A% F
) n9 \" t; a; g0 `3 C- a2 X+ `" l# z! W, r7 |  b9 f/ X
& S- m  i* L! p% ~, N
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-26 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上说的很好,不晓得楼主说的热电阻对精度要求怎么样
发表于 2009-9-18 11:19:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
PT100的精度一般为0.01
- d1 C* ]$ c: m' Z% L& l( p2 aPT1000的精度一般为0.001