QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2664|回复: 15
收起左侧

[已解决] 交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-23 20:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:我们厂里有一台交流接触器CJ20-250线圈电压AC220V 50HZ,在主电路起动时,接触器就会响一下,象是控制电压降低所至,不知能不能在接触器的线圈上并一只电风扇上的470UF的电容?
发表于 2009-3-23 20:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不大清楚  但是还是顶一下吧
发表于 2009-3-24 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
可能是重载启动瞬间电压被拉低;导致接触器吸合不良,发颤。
9 q1 X5 x) m& e$ ~1.检查一下供电线路压降,否则加大线径。
; `" H" {9 ]2 S' J7 K. ?1 G2.这个只考虑接触器的影响吗?其它电器部件呢?可以尝试增加一个稳压器。3 F1 v+ v! D2 p& w4 p
' l; i) I* d9 M- B( Y; S
供参考!
2 P: ^8 M9 `& F- }6 \% i; M* p
2 }- }5 q) R( g[ 本帖最后由 虎强 于 2009-3-24 11:00 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-24 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
并电容肯定不行撒,如果主电路控制的是大功率的电机可以考虑采用星三角启动缓解压降情况,用稳压器也是一个好方法。
发表于 2009-3-24 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用CJ20-250接触器的电机一般不会直接启动吧,能说明一个启动方式吗,要是星三角启动的话哪就可能是正常的,有的星角启动控制电路在从星转换成角接时断一个主电路接触器。
发表于 2009-3-24 23:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
CJ20-250交流接触器总装图.rar (115.5 KB, 下载次数: 12)

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-24 23:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加电容真不知道你怎么想的。不行耦合了也不能降压呀·~~!
发表于 2009-3-25 00:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了下还真的实际很实用,谢谢,哎,你真 辛苦
发表于 2009-3-25 06:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
将线圈改成直流.
$ ^7 |' k; j5 Q2 M9 F' i7 U# J) H串个二极管和限流电阻>
 楼主| 发表于 2009-3-25 19:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不好意思,我打错了,是4.7UF的电容
发表于 2009-3-26 07:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不要好像,用万用表测测你估计的事情是否果真如此,证实了后再寻求解决方案!
发表于 2009-3-26 10:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
CJ20-250的接触器,线圈使用220V电压时可以控制的三相笼型电动机的最大功率为80kW,线圈电压为380V时,可以控制的三相笼型电动机的最大功率为132kW(摘自 《正泰低压电器说明说》),所以,建议你将线圈电压改为380V的,也许会好一点。
& F" r! a5 I* z& G/ q+ J; B或像楼上几位同仁所说的,加稳压器或改为加压启动(电动机)。
# `; Z& y% m. z; t$ l/ v9 V& j9 |个人观点,仅供参考。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 积极参予技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-26 20:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
降压启动就好了
发表于 2009-3-26 21:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看到各位大虾的分析,收获匪浅,学习了
发表于 2009-3-26 22:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2009-3-26 10:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# B+ a5 D5 |7 I* k6 mCJ20-250的接触器,线圈使用220V电压时可以控制的三相笼型电动机的最大功率为80kW,线圈电压为380V时,可以控制的三相笼型电动机的最大功率为132kW(摘自 《正泰低压电器说明说》),所以,建议你将线圈电压改为380V的 ...

- P3 q$ q0 M' f这里你又出错啦。交流接触器可控制电动机的最大功率和其线圈电压并没有你所认为的那种关系。这可能是你把接触器的额定工作电压Ue和额定控制电源电压Us的定义弄混淆了。
% ~  k) G) x9 `. |7 y9 I. \CJ20-250接触器在AC-3使用类别下可控制的三相鼠笼形电动机的最大功率为:220V时,80kW;380V时,132kW;660V时,190kW。其电压是指主电路的额定电压,这和接触器的线圈电压无关。+ b' ^' T( o$ I! i  {
1 o& A! [! {7 `
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-26 22:17 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-17 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 15# pangpang 的帖子

是,这里是我搞错了,谢谢楼上 。, g! j! q; j" u+ W0 v3 T
刚才看到斑竹给我评分了,系统自动发了条消息。我一看内容,感觉问题,所以就查看了相关的资料。证实,我确实是将其控制电压和主电压搞混了。! E9 w0 ]# O* a" k% F! v

. E0 t3 a0 x/ J& |/ c在这里向大家表示歉意了。请斑竹撤销给我的评分,谢谢。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表