发表于 2009-3-27 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们系统中有几根软管安装的很差劲,现打算改造。请各位朋友发表自己的看法,如何改造它们?7 ]6 _6 }8 }% w  i" a
不好意思,手机照的,不太清晰。图中S型软管就是改造对象+ _' ^( z1 x1 v
7 g  w, z5 l& ?# L- f7 d/ v
[ 本帖最后由 tudou198423 于 2009-3-27 16:58 编辑 ]
4.jpg
P1060020 - Windows 图片和传真查看器.jpg
P1060021 - Windows 图片和传真查看器.jpg
P1060022 - Windows 图片和传真查看器.jpg

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 第一次见这种弯法

查看全部评分

发表于 2009-3-27 17:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cdxwg 于 2009-3-27 17:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Z# U2 u  X" I/ d
若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。
2 l5 A: q& }0 E/ b/ U; x+ ~$ Y
曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
发表于 2009-3-27 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 luckyc 于 2009-3-27 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, G' S! H) W; {- q- }/ I
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧

) p( D3 Q( l" u7 b9 c. p( e也考虑过,比较麻烦,而且已经依据目前的尺寸订做了新的软管
发表于 2009-3-27 19:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管
4 |8 r: \. U( {2、买下面图示的软管装
) r5 \0 K+ X4 n1 s# h7 `' ~6 U 未命名.JPG

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还行

查看全部评分

发表于 2009-3-27 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两头都用90度弯头向上,然后一个直管直接连接上也不错
发表于 2009-3-27 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

建议

很好解决啊,在图上看管不长,软管两头都做成90度弯头,方向是180度的就好看些了。
发表于 2009-3-27 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其中一端装个90度弯头,然后换根短点的软管。
发表于 2009-3-27 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

建议

最直接的办法就是在两端都用90度的弯头,然后用直软管连接。
发表于 2009-3-27 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不如中间断开接直通或三通
发表于 2009-3-27 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
软管两头都带直角弯头,装配角180°,尺寸量准确一点!
发表于 2009-3-28 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把右边的硬管改短不可以吗?长度合适时用一45度曲直的软管不就结了?!当然没有此S形曲线美观!!
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 戴杰 于 2009-3-27 19:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 H. g# `% M6 i/ C& B7 \5 U. M2 ]1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管0 b; g' |, U$ _. V
2、买下面图示的软管装
+ [; E9 w( K: |  `1230892

9 o+ D, e$ A4 J$ H, B和一楼的朋友说的一个意思,这样只是理想的想法。如何保证装配角?
发表于 2009-3-28 16:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截,这样就可减小阻力。
发表于 2009-3-28 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
从图上看好像是防爆软管,可以将下面的穿线管截短一些,就好看了。
发表于 2009-3-28 18:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
两端都用90度的弯头
发表于 2009-3-29 09:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 tudou198423 于 2009-3-27 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i! r7 K) h3 H# B" C4 \. n7 c
, D. g: k2 h3 T" K  B  `% X& M曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
- y8 ^& Q8 B9 n' H3 T

1 r4 x. b: a9 g8 ]% ^; @若订制的90度软管长度和两接头间的距离一样时安装会较困难。订制的90度软管长度应稍大于两接头间的距离,不知这样安装有何难度?
发表于 2009-3-29 10:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
呵呵,管子确实够可以了
* k  d+ r/ z  [: O5 _3 F8 M" n$ I真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:
' d. S" s4 U  D0 E
4 y1 v7 z. j) ?) v1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观: S4 y# L( M9 h1 o3 |% W$ f
2.要是彻底改善,要把泵、阀、油箱等液压件好好的布局,布局是最重要的
7 Q4 P2 {$ \2 X. G3.连接管子优先考虑钢管,尽量把钢管在图纸上就考虑好
6 M: K6 _' w  L2 G- V2 d+ m2 T. [6 D- `8 a# P4 i$ s
就拿图上的软管说吧,第一次设计时可能有种种原因接成图上所示,现在要改进的话,要用软管的话估计效果和目前差不多,楼主可以考虑用钢管和卡套试一下
发表于 2009-3-29 10:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
如果方便的话,将钢管弯曲90度就可以了(涉及到钢管的内部处理)。
发表于 2009-3-29 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接将阀块上的接头换成直角的!然后连软管,不就省了S弯了
发表于 2009-3-29 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复

应该钢管好些吧
, h. O) H( X8 g- G' z; Z安装也不难
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gaoyns 于 2009-3-28 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T+ j- u$ V% @  Q7 f  b( Q1 N将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截, ...

: J9 N+ u6 F8 P  o) G" f/ }这是最理想的办法,可以一劳永逸。但是,目前这样做过于麻烦。而且,风险较大。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cnyang98 于 2009-3-29 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ g2 S: D5 ]7 i呵呵,管子确实够可以了
8 ]) v1 p: Z: ]0 t+ I, F1 \" K; Y' S3 [$ O真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:
% z0 Q/ }+ T* D& P* `1 M4 W- V7 w% G- q& z
1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观
2 R$ u7 q' o7 e% z- {+ c; S& K6 m2.要是彻底改善,要把泵、阀、油箱等液压件好好的布局,布局是最重要的
9 d! I& D, ]* P0 A: N3. ...
2 n4 f: o* T/ W1 t, m# s
据说,安装方是赶进度才做成那样的。现在很无奈。不可能再重新布局,没有时间,环境也不允许。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 9619 于 2009-3-29 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  k6 `9 H/ E2 J( N" U, Y
如果方便的话,将钢管弯曲90度就可以了(涉及到钢管的内部处理)。
4 B. i$ u6 T0 d- [' i
您说的很对,这个方法我们也讨论过,弯管和割管都涉及到管道的内部处理,所以暂时尝试其他办法。