发表于 2009-4-15 08:17:54
|
显示全部楼层
来自: 中国河南许昌
|
变压器并列运行的条件
# w5 [- }" U7 | g1.接线组别相同
, \& P8 e: @5 D% I9 o | 2.变比差值不超过±0.5%$ K# W& H5 y6 ?
| 3.短路电压值不超过±10%/ q9 {& `2 W8 Q: s2 b( q
| 4.两台变压器容量比不超过3:1
8 i) `+ c' C' D |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。% a" Q6 k0 L; p. a
# }4 V1 ?/ u {2 p- {" v
& o5 J+ y* ]" G5 [% V. x) U$ U如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
# K7 M a# R" b
2 z/ F5 V! E) j, O* ]4 o, N$ c' A变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
, s1 M F u G0 ]+ [- W7 s6 ]
t( W; v7 |3 l如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
* O6 S* \$ v+ F0 F# ~% m变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
/ V& m9 d( K" G% h5 M$ [; _! O& k3 q/ J! k# ~6 D7 _1 @4 O
| 3 m* g* O/ d1 b0 d$ b
3 k5 N6 ]- h- T5 O, J[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ] |
|