QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1971|回复: 3
收起左侧

[讨论] 关于变压器的并列运行

[复制链接]
发表于 2009-3-28 05:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件

# w5 [- }" U7 |  g
1.接线组别相同
, \& P8 e: @5 D% I9 o
2.变比差值不超过±0.5%$ K# W& H5 y6 ?
3.短路电压值不超过±10%/ q9 {& `2 W8 Q: s2 b( q
4.两台变压器容量比不超过3:1
8 i) `+ c' C' D
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。% a" Q6 k0 L; p. a
# }4 V1 ?/ u  {2 p- {" v

& o5 J+ y* ]" G5 [% V. x) U$ U如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。

# K7 M  a# R" b
2 z/ F5 V! E) j, O* ]4 o, N$ c' A变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。

, s1 M  F  u  G0 ]+ [- W7 s6 ]
  t( W; v7 |3 l如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。

* O6 S* \$ v+ F0 F# ~% m变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
/ V& m9 d( K" G% h5 M$ [
; _! O& k3 q/ J! k# ~6 D7 _1 @4 O
3 m* g* O/ d1 b0 d$ b

3 k5 N6 ]- h- T5 O, J[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表