我的看法,此事不能一概而论。
9 ]: V% N" _0 x0 ^% p
" i! {7 X8 L U4 D8 P) n, A$ |配电室不能做为休息室,即使在有人值班的配电室,也宜为值班人员设置符合条件的休息间。6 v! W* C( v& g/ V. T! ~3 G
但在员工休息室内装有一个配电柜,只要这个休息室足够大,不会影响休息室休息功能的使用,只要这个配电柜的结构、参数、安装方式等符合相关的规定和要求,只要采取了足够的配电设备布置中的安全措施,这也并非不可以。在这方面,我赞成14#的主要观点。" Z3 }' c1 w; m, j2 z W. x# N8 \
同样,在车间内放置配电柜,则也应该是允许的,甚至在许多情况下,这也是难以用其它方式替代的。
* F1 d8 B9 i3 G/ r9 r+ y# k. `8 ]) G. {5 U9 \8 w0 ^
现在许多新建住宅的住户内部,都安装了单户使用的配电箱。把照明和插座等用电部分分开供电,这对住户的使用带来了很大的方便和安全。不会有人在享用这一安全方便的同时,感受到有什么不安全吧。在安全程度要求较高的住宅尚可如此,何况在工厂、车间呢。# Q9 o$ a- A5 H5 ?
其实,所谓配电箱、配电柜之间仅是大和小的差别,并无本质上的不同。
& k% @+ b) u* M$ |9 z9 Q/ F4 J8 l* i- `$ b$ O, e: i1 H
楼上数位网友,可能是出于感觉,认为在休息室内有配电柜是件很危险的事情,其实,在技术问题上,在安全方面,单凭感觉是不够的。1 {/ [( ?) S2 T0 M+ Y2 J8 @
" O |3 h2 P2 N! n: R" o
有关内容,建议学习国家标准 GB 50054-1995 低压配电设计规范。5 c- l$ r0 ~& \% s; ^" \+ V& V