最新标准TSG R0004-2008% O$ ]3 o/ r5 e# C4 K3 e, N/ ?4 F, L
9 h& w) }9 A: ~2 ~; Y压力容器的定期检验包括全面检验和耐压试验:: ?7 H8 L8 e' g( }) Z
(一)全面检验是指在停机时进行的检验。压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。下次的全面检验周期,由检验机构根据压力容器的安全状况等级确定。
' b" a3 q' K$ b( Y+ I! Z! u2 S6 e9 |1.安全状况等级为1、2级的,一般每6年一次;% }# ^* B x6 H
2.安全状况等级为3级的,一般3~6年一次;7 Q" d& }! ]9 x" Z8 |8 C
3.安全状况等级为4级的,应当监控使用,其检验周期由检验机构确定,累计监控使用时间不得超过3年。在监控使用期间,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。* ~+ \6 J0 L/ X- `& ]: r- b
4.安全状况等级为5级的,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。
8 L+ x+ g& V# f9 h压力容器安全状况等级的评定按《压力容器定期检验规则》进行。符合规定条件的,可以按《压力容器定期检验规则》要求适当缩短或者延长全面检验周期。
! d* N1 j$ r7 N8 E0 L4 f+ c应用基于风险的检验(RBI)技术的压力容器,按第一百三十一条的要求确定全面检验周期。2 d4 [8 L+ p; F3 y
(二)有以下情况之一的压力容器,定期检验时应当进行超过工作压力的耐压试验:9 N" _- N' S9 k% u2 B2 x: Z. | ?
1.用焊接方法更换受压元件的;
* D2 L. U% s8 f+ Y( r7 B$ {2.受压元件焊补深度大于1/2壁厚的;
5 |. t+ [( A) x3.改变使用条件,超过原设计参数并且经过强度校核合格的;, d. g5 { j9 M+ f/ v& ~
4.需要更换衬里的(耐压试验应当于更换衬里前进行);
7 |' i# S7 W; P0 O5.停止使用2年后重新复用的;5 |, P8 u/ H; x0 K3 b4 e
6.从外单位移装或者本单位移装的;
' }& _! P9 Q7 ?/ _7.使用单位或者检验机构对压力容器的安全状况有怀疑,认为应当进行耐压试验的。 |
|