QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2488|回复: 9
收起左侧

[已解决] 有段三菱PLC程序询问

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-27 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个钢管传送中的一段程序,X30是一个管端检测传感器的输入信号。) d- _/ F/ j- N! C4 V, q/ Q
在这里,对于为什么加T32、T33两个时间继电器不太明白。" v1 |- F7 E: Z& u1 h. V" E& l
因为,传感器感应到有管X30有信号输入,无管没信号输入。T32、T33又与其他地方的控制无关。
8 P' D+ L! L4 e, E- t个人感觉可以直接省略中间的继电器,这样也就没有了B30的自锁触点。
+ J( t0 {1 y% I. r% `1 C& v不知道大家怎么看?
101.JPG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 这样有一定技术水准的求助,在本版区还是不

查看全部评分

发表于 2009-4-30 13:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能和单片机中去抖动功能相同

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 首位应助。简单一句话,不过也可能是一语中

查看全部评分

发表于 2009-4-30 14:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看下面是不是B30触点也用到?
发表于 2009-4-30 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉肯定不可以省掉.$ _  R" o1 D2 I
从梯形图中可以看出:检测端和直接使用端应该有一定的距离.这两个时间继电器主要用来模拟实际管子(加工过程)情况.当然也包括管子检测装置的实际检测(抖动)的影响.: Y$ H* f; g7 A2 ^$ T( A5 O5 l
盲目去掉, 就失去了原作者的良苦用心了.: U1 Z  ~6 G9 d) b/ D5 P/ Y- x

" b+ y* O- ]! D[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-4-30 15:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 xia090101 于 2009-4-30 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. D7 v! }/ u8 U: G0 D: ]可能和单片机中去抖动功能相同

: u6 N6 y7 J4 U& ?; D& A& N% y4 N( ]/ P8 U- f: p7 L4 ?
应该是去抖动的  ~* w4 J) D3 d1 V, L( e! z4 ]
如果X30有输入,在一个扫描周期里B30就会动作, ~( G( d3 U/ j
如果现场环境特殊或有其他工艺要求时,X30输入的持续时间很短或出现闪断时,这段程序就有用了# V4 |  L+ A& E5 v* w9 k
这段程序的作用是当X30的信号结束后再将其延长T331 I! b/ W, V0 \6 d5 _0 t( W3 b% @/ L
9 @' J/ T* h8 H. I% f$ w
估计这个程序应该是现场调试的时候弥补传感器检测不稳定时用的。
# P6 @9 u& W3 l+ M+ t
! J. U# R6 s0 I8 v# a[ 本帖最后由 3798447 于 2009-4-30 15:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:12:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
B30延时接通,再延时断开# a5 ^& q1 n/ v7 m% D
6 P1 m. }2 Y) X" @. {1 O
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-4-30 16:20 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
楼上说的对,如果去掉估计不会出现多大的问题,不过程序完善点还是很好的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上各位,特别是5楼、6楼的两位。; I1 _& u+ a3 l4 B7 I7 ]
总算是明白一些了。
发表于 2009-12-16 07:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以把全部程序源文件传上来吗?
发表于 2009-12-19 23:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是去抖动的,我之前也不明白,我用是Q系列的plc,控制油压机,有一段与这个相似,滑块到达某个位置时候继电器动作,可是里面却加了0.2秒的延时,因为没有这个0.2床子就很多次不出这个动作了,建议楼主不要删除,我就曾动过,吃了很大的亏,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表