[已解决] 三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-5 07:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?
; I6 y+ ], D- z8 {- h/ _" ]2 m3 l7 ]2 l3 W  T9 @& |% N
电线截面积与功率的关系是什么?
! o: O# E2 O9 D  P; q' M* r请教一个简单的问题,4平方和2.5平方铝芯电线能承受多大功率,怎么鉴别?
" ?3 A/ g/ |* Q7 V" D5 n, B" M7 x; K/ b) _! [; D* k/ B
4平方的铜线可以过16A左右的电流,2.5平方的可以过10A左右的电流?
发表于 2009-5-5 08:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主请参照如下选择:
( e, ?- Y. Q6 P: O1 g1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。
2 y& w, C3 O& N& u  N1 T·        电线规格
7 @7 [1 P7 h. n2 F# j9 |3 E5 U北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考: 4 e/ `6 b2 P" a# A
规格        截面积        线径        圆密耳' [2 G2 b( A1 ?0 @8 t! _
AWG        mm2        inches2        mm       
) `+ S2 R7 G' g7 m! O9 K: [1 @22        0.3250.500        0.000 5040.000 775        0.6440.798        642987+ s) l: ^* r* L+ [
20        0.5180.750        0.000 8020.001 162        0.8120.977        10221480
9 L8 y" f4 A& {2 p9 _9 m& m& S  ?18        0.8211.000        0.001 2720.001 550        1.0221.128        16201973
( j; u1 ?& n2 @8 d+ Q' t5 J16        1.3071.500        0.002 0260.002 325        1.2901.382        258029605 Z9 r2 L1 ?) H  j4 t
14        2.0822.500        0.003 2280.003 875        1.6281.784        41104934% @" l, [6 G& f: e! l9 ?1 _& A8 u5 G& m
  电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:
+ K6 i( i% u, |& d. h1 z; @
* j; M! V4 ?7 E5 ^* I" r7 n8 d) j  `电源线: ( t& P0 N4 X4 K* a! O# S1 b( d! C
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)
+ Z7 z( g% `3 {9 a0 U- nHPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)
# S: P& ?6 R+ a9 h5 O$ h( Z" `S = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料
. g+ |( S& r$ ]  lSJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料
) n  N* Y/ v$ ^+ i. _+ [4 d  y8 Y4 T. N# [3 U5 I" v6 J
SV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料/ a- C1 T$ |4 A6 {; T

( {: D" Q" p2 m6 ?6 N9 j9 T
  W( b5 A7 c' p
" T0 c6 o5 O6 H) ]% jI=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
0 h  ]) _$ S% S5 [( g" L% K口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。 , |) y3 i2 y+ ^; D% A  d. G
可加好友一同探讨这方面的问题

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-5 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是有点看不懂....不知道能不能给个详细 易懂的
发表于 2009-5-5 10:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 csl01514218 于 2009-5-5 07:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, I* T( }- d9 z* Q7 ]6 K2 z* h, O三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?. g3 j0 T. V' ]$ m* L
$ j! n0 t& ?7 g" e
电线截面积与功率的关系是什么?
  d1 L$ i& E, s* V5 }5 I1 d0 u! r( Y0 y请教一个简单的问题,4平方和2.5平方铝芯电线能承受多大功率,怎么鉴别?
, C9 z( {# \) I% e( V" c0 }9 X# L* k/ |  ^- {  o1 N
4平方的铜线可以过16A左右的电流,2.5平 ...
/ g3 G* o. C2 [9 @( x: |( }
, t& N; f$ {6 b
因为设备电压是一定的,所以接线时只要要考虑电流,影响电线粗细选择主要是电线发热问题。发热功率Q=电流平方*电阻,。说4平方和2.5平方铝芯线能承受多大功率是没意义的,关键是看设备是几相的,电压等级多少。一般10平方以下的铝芯线按截面积*5即可得到可通过最大电流,穿管,或者环境温度过高要打折扣。具体参考我发的那个口诀。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-5 11:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有點複雜 與您配線方式也有關係,查一下規定;安全些。
发表于 2009-5-5 17:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是电机的话,你看一下电机的铭牌,上面有电机的额定电流,只要电缆的载流量大于这个电流就可以了,如果在高温环境下使用,可适当放大电缆的规格。照明线路的话,可以算一下线路的最大电流值,电线的载流量只要比它大就可以了。这是最基本的选型原则。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-5 17:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的问题有点!太过于笼统了!后面回答的也是有点跑题!是否答非所问呢!不清楚!
发表于 2009-5-5 18:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实上面回答的很具体了,特别是水木小子看来很专业。回答的浅显易懂,主要是考虑我们不是专业电气工程师的缘故。楼主是想问日常用的2.5和4平方的线。铜线比铝线线阻小,可以小一个级别。2.5铜线可以与4平方铝线相当。再一个是功率的事,看额定电流好一些,不过我看还是1平方铝线过2个流好一些,多少年线皮都不老化。
发表于 2009-5-6 22:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2楼的讲的很专业.....特别是口诀有用!mark一下了!~
发表于 2009-5-7 08:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,我这也有个口诀,可以看看啊
& m# O1 X2 [" d5 S& R! J, Z4 O0 u. N7 \, m7 e: \. E$ s2 @4 ?
导线的载流量口诀:# }, _  z: v% R  w4 J/ h# l

. I2 I% q" W9 v6 r6 L3 r十下五,百上二;
/ i2 C2 T% _& Q' i& V+ c二五三五四三换;: t% z, M  l& I6 s
七十九五二倍半;/ f/ M7 J+ A4 s2 c# X' I" ^8 j2 j
铜线升级算一算;
. R' g  ?# G: c. P穿管高温九折算;4 h$ J. y5 j  V8 z; d
凡是裸线乘倍半。
  r. H% B# @; e6 p* L# H% Y6 y2 q% K* ?
逐句解释如下:
9 a6 ^# w, @1 K" ~) d十下五:10mm2以下的线,每平方毫米载流量是5(A)
% [, B# V: \& W  @1 i  X1 P: G' m+ {例:0.75mm2?0.75?5=3.75(A)请问1mm2  、5mm2 、4mm2 、6mm2 、10mm2 的载流量。% |9 C3 `, w$ ]! X& S
: b6 U9 v+ n, }3 h  L
百上二:100mm2以上的线,每平方毫米的载流量是2(A)5 p, p! D! A2 m% Y/ u' `0 I% M
例:120mm2 ?120mm2?2=240(A)请问150mm2 、185mm2 、240mm2 的载流量& F4 C# e( v$ z5 {
                 & A' i- @* c/ P! @9 C. t
二五三五四三换:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)35mm2的线,每平方毫米载流量是3(A)。
- Q' Z4 ?, {. z' t2 h例:25mm2 ?25mm2?4=100(A)请35mm2?3=105(A)、16mm2?4=64(A)50mm2?3=150(A)
$ ]! A- I1 [& {/ `9 ]5 w6 Q- X* \! j4 B
七十九五二倍半:70、95mm2的线,每平方毫米载流量是2.5(A)  o4 M. n) \  X) g6 A
例:70mm2?70mm2?2.5=175(A)95mm2?2.5=238(A)
. ~( h4 ~1 G7 _/ K- m$ H7 C
8 O+ [/ T4 }. u7 v3 {& o: Z铜线升级算一算:0.75mm2按照1mm2?5=5(A)1mm2按照1.5mm2?5=7.5(A)3 f3 |+ Z# K9 r, Y/ x" n% ]
2mm2按照2.5mm2?5=12.5(A)- G, G' Q! j# o/ S0 r; j& I

& \4 W( I2 W( j3 z$ f. H; {穿管高温九折算:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)25mm2?4=100(A)7 a$ |* D: j+ m
100?0.9=90(A)0.75mm2' q3 [8 F6 }1 L% Z; L& \* B
请问1mm2 、5mm2 、4mm2 、6mm 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、150mm2 、 185mm2 的载流量。
) _; a6 `! ?; f2 I
7 I& z% [: H" n! ?' E" X6 z/ t凡是裸线乘倍半:100mm2:100?2=200(A)200?1.5=300(A)0.75mm2  请问1mm2  、5mm2
( X2 Z' M$ B6 w5 Z8 \0 ]. ^4mm2 、6mm2 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、120mm2 、150mm2
8 C" C2 F  G" t9 E+ S* h185mm2 、240mm2

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-13 08:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主分享 :) :)
发表于 2009-5-13 19:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 fuzhichun126 于 2009-5-5 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ I) A0 O" ?% E) `: I+ R/ ~
如果是电机的话,你看一下电机的铭牌,上面有电机的额定电流,只要电缆的载流量大于这个电流就可以了,如果在高温环境下使用,可适当放大电缆的规格。照明线路的话,可以算一下线路的最大电流值,电线的载流量只要比 ...
. \3 D5 N2 m0 g/ B& i
反正呢马达上标的和实际你要放大就可以了