我现在有一台电机,
# C) s, C# f. M' ^9 L+ a; r8 W0 ]8 v  `6 @% }0 ]. @" }4 ]9 l
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
/ b+ l, r" T0 |5 B8 A) d( o; [: e! f. _
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
, f: F! r) I& J6 @( K如果不能请问我该用那种方式启动?6 B  l% {# X* u5 h& U: Y

$ I5 ^  H: W/ R' M在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
$ v* `4 w" [) D. J- y  l可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。  @$ }1 t  ^1 @6 G0 F
具体的设定方式可以参考变频器说明书。
. f, u0 K% B" F! y关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# p6 v7 s5 k/ B1 c& V
我现在有一台电机,
/ D. H2 Z- O% W( o: i8 E7 K; K  y; Q* d: Z" _3 R% |! t4 v4 V
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?5 f4 {& @& w" R" l+ z

& E" G/ ?: Z7 N" K' C' j还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
5 d+ l/ J; h; o; \& O7 r如果不能请问我该用那种方式启动 ...

; M# }/ Q( P9 m: L# [
! `# o; J9 z: s. P0 t1 l" e5 T楼主到底上一台电机还是两台?
0 S5 _, H7 |/ @) i( @7 c( a两台的话楼上上已经说的很清楚了。
0 }/ p; s% d3 |6 c1 l, y电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
/ \, |& f& ^; z( X请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?' j: V" K  c3 d$ `8 X" I. K; p6 a

0 d) C$ I; R8 M' ~) A4 m4 L. {只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
) q) [6 p. l* h. Y/ n# \6 q. }# e% `$ X! M
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  F1 w6 Q. c2 I
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
) h! Y( l1 [- f5 A
# _) I1 ^5 a6 L! i( l5 V只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,9 S, l3 A$ Y8 e8 w2 t. Q

# [0 e# u# t7 S' }$ B, Q6 P$ u谢谢各位大侠!
4 V& P8 }7 k4 R0 J, n  z
8 G1 }8 B! u. o: C% M
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了